Télérupteur dimmable qui reste fermé

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
DePassage
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 9 mars 2018 09:53
Contact :

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par DePassage »

OK.
Combien faudrait-il en mettre du coup ?

J'ai 8 spots de 8,5W max.
La résistance CHR3W ferait a priori 22k ohm.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par RFco »

tester avec une


puis 2


puis 3


puis jusque 5



telle est la réponse de yokis


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
DePassage
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 9 mars 2018 09:53
Contact :

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par DePassage »

Étrangement depuis que j'ai testé avec une ampoule halogène, le problème ne se reproduit plus ... pour le moment.
Si ça revient, je mettrais une résistance 22k ohms - 3W pour tester.
Je vous tiendrais au courant.
Avatar du membre
DePassage
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 9 mars 2018 09:53
Contact :

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par DePassage »

Je suis aller acheter 3 CHR3W chez un fournisseur de matos électrique.
Il m'a dit que je devais mettre ces CHR3W sur les interrupteurs et non sur les ampoules.
Qui du constructeur ou du fournisseur écouter ?

Image
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par RFco »

hello



c'est au plus près de l'ampoule qu'il faut les mettre



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
DePassage
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 9 mars 2018 09:53
Contact :

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par DePassage »

Désolé pour ma réponse tardive mais je vais vous donner un retour sur la pose de cette charge résistive.

Un finale j'avais deux circuits de spots qui posaient problème.
Un circuit de 6 spots qui scintillait/clignotait parfois.
Un circuit de 8 spots qui soudainement restait allumé et impossible de l'éteindre.

J'ai donc posé un CHR3W sur une ampoule du circuit à 6 spots.
Et deux CHR3W sur deux ampoules du circuit à 8 spots.

Depuis, plus aucun problème ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par RFco »

bonjour




merci du retour


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...