Phénomène incompréhensible !!

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
electrx
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 12:03
Contact :

Re: Phénomène incompréhensible !!

Message par electrx »

en amont du compteur
Avatar du membre
shoryuken
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 14 févr. 2018 21:32
Contact :

Re: Phénomène incompréhensible !!

Message par shoryuken »

Bonsoir à tous !

Effectivement vous aviez raison, un fusible 5A était installé avant le compteur EDF car l'ancien locataire avait des défauts de paiement. J'avais l'habitude de la coupure de courant. Peut être parce qu'on est en hiver.

En tous cas merci à vous d'avoir pris de votre temps pour me sortir de cette histoire.
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Phénomène incompréhensible !!

Message par pansonic »

Bonjour,
Verifie l'inter differentiel surtout si c'est une marque exotique, il arrive qu'il ne déclanche pas et c'est le disjoncteur d'abonné qui prend le relais.
Après, le compteur est il un Linki que ERDF peut brider à distance ? si la consommation est trop forte c'est lui qui coupe et non le disjoncteur d'abonné.
Cordialement,
Avatar du membre
shoryuken
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mer. 14 févr. 2018 21:32
Contact :

Re: Phénomène incompréhensible !!

Message par shoryuken »

Bonsoir,

Merci Pansonic, le problème est résolu. c'était un fusible de 5A installé par EDF pour défaut de paiement et qui celui ci réarme automatiquement au bout d'une minute.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Michel28 et 7 invités