Bonjour,

Ma question n'a pas de lien direct avec l'industrie mais je pense que vous pourrez m'aider tout de même.

Dans le cadre de l'alimentation électrique d'un événement, nous avons besoin de louer un groupe électrogène car nous changeons de lieu et il n'est pas équipé de compteur fixe.

J'ai quelques bases en électricité mais j'aimerai avoir avoir votre avis afin de valider un choix.

Le groupe électrogène serait utilisé pour alimenter un marché artisanal. Certains stand consomme que de la lumière LED (une dizaine soit 3kW au max) mais d'autres on des appareils de cuisson (en tout 20kW). Je pensais prendre un GE tri de 30kVA puisqu'en fouillant ici et là, j'ai trouvé que cela correspondait à 24kW.

Suis je dans le vrai ? ou est ce que ces fameux 24kW sont à multiplier par trois (puisque 3 phases) auxquels cas ce groupe serait sur dimensionné !

Je vous remercie d'avance pour vos réponse éclairé !

Michel
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Puissance GE kVA

Message par RFco »

hello


je ne vais pas répondre à tout, n'étant pas spécialisé en groupes

si il y a des besoins en tri on les additionne et on connait alors le besoin par phase, on y ajoute le besoin en mono (à répartir judicieusement sur chacune des phases


on connait alors le pic maxi sur une des phases, on dimensionne alors en fonction de ce paramètre




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Puissance GE kVA

Message par Candela »

Bonsoir,
Un groupe 30 kVA peut délivrer en effet 24 KW (norme ISO 8528).
Cette valeur concerne un usage triphasé. Vous disposez de 10 kVA-8kW par phase, cependant le déséquilibre (écart entre la phase la plus et la moins chargée) ne doit pas dépasser 50% de façon brève, et 40 % permanents.

Méfiez-vous de ce que les LED sous forme d'ampoules compatibles avec d'autres types de lampes(qui comportent donc leur propre alimentation) ont un très mauvais facteur de puissance , voisin de 0,5. Quelques unes, ça va, mais des dizaines....
S'il s'agit de LED assemblées avec un bloc d'alimentation, celui-ci doit porter la valeur "PF" ou " [z_sym04]".
Les appareils de cuisson à résistance ont un facteur de puissance de 1 (kW=kVA).
(Voir plus d'explications ICI .
Le facteur de puissance n'est égal au [z_cosphi] que si l'appareil ne produit pas d'harmoniques(= multiples du 50 Hz)
Une notion simple à retenir: Un groupe 30 kVA délivrera 24 kW s'il alimente des résistances(PF=1). Et 24 kVA!
Si le facteur de puissance est mauvais: 0,8, il délivrera toujours 24 kW, mais 30 KVA.