Devoir 1ère ELEEC
Devoir 1ère ELEEC
Bonjour,
Mon 1er devoir de conception d'ouvrage électrique me pose quelques soucis. En effet, il fait appel à des connaissances qui ne sont pas dans mes cours du CNED, mais à des acquis qu'un élève possédant un BEP ELEEC doit vraisemblablement maîtriser. Or, je n'ai pas ce diplôme et me suis mis à niveau tout seul avec des bouquins. Cependant, ma mise à niveau ne doit pas être parfaite car sinon je saurais faire ce qui suit :
Un local va accueillir des machines industrielles. La section du conducteur de protection PE (= la Terre) qui est déjà installé est de 240 mm² (en cuivre).
Il va être installé une ligne triphasée, sans neutre, en cuivre, depuis le début du poste de transformation :
- cette ligne sera enterrée
- l'alimentation de ce départ est réalisé à partir du transformateur triphasé 20 kV / 220 V (sans neutre sorti) d'une puissance S = 630 kVA.
- La longueur de cette ligne entre le transfo. et le local est de 160m.
- La puissance des machines est estimée à S = 120 kVA
- La chute de tension admissible ΔU doit être inférieure à 8 %
- Le facteur de puissance (cos φ) de l'installation est 0,8
1) Calculer la tension maximale, en volt, admissible dans la ligne.
Je suppose qu'il faut que j'augmente de 8% (ΔU) la tension qui sort de transformateur : 220×1,08 = 237,6V .... mais je n'en suis pas certain.
2) Déterminer l'intensité en ligne dans les câbles alimentant les machines.
Je crois que pour du triphasé I = S/U×√3. Donc I = 120000/220×√3= 314,9 A
Quant à la suite des questions, je pense pourvoir m'en débrouiller si j'ai pris un bon départ...
Merci pour vos réponses
Mon 1er devoir de conception d'ouvrage électrique me pose quelques soucis. En effet, il fait appel à des connaissances qui ne sont pas dans mes cours du CNED, mais à des acquis qu'un élève possédant un BEP ELEEC doit vraisemblablement maîtriser. Or, je n'ai pas ce diplôme et me suis mis à niveau tout seul avec des bouquins. Cependant, ma mise à niveau ne doit pas être parfaite car sinon je saurais faire ce qui suit :
Un local va accueillir des machines industrielles. La section du conducteur de protection PE (= la Terre) qui est déjà installé est de 240 mm² (en cuivre).
Il va être installé une ligne triphasée, sans neutre, en cuivre, depuis le début du poste de transformation :
- cette ligne sera enterrée
- l'alimentation de ce départ est réalisé à partir du transformateur triphasé 20 kV / 220 V (sans neutre sorti) d'une puissance S = 630 kVA.
- La longueur de cette ligne entre le transfo. et le local est de 160m.
- La puissance des machines est estimée à S = 120 kVA
- La chute de tension admissible ΔU doit être inférieure à 8 %
- Le facteur de puissance (cos φ) de l'installation est 0,8
1) Calculer la tension maximale, en volt, admissible dans la ligne.
Je suppose qu'il faut que j'augmente de 8% (ΔU) la tension qui sort de transformateur : 220×1,08 = 237,6V .... mais je n'en suis pas certain.
2) Déterminer l'intensité en ligne dans les câbles alimentant les machines.
Je crois que pour du triphasé I = S/U×√3. Donc I = 120000/220×√3= 314,9 A
Quant à la suite des questions, je pense pourvoir m'en débrouiller si j'ai pris un bon départ...
Merci pour vos réponses
Re: Devoir 1ère ELEEC
Bonjour,
1) Etes vous sur du libellé de la question? C'est pas plutôt la chute de tension maximale en volt.
Qui serait 220x0.08=17.6V
2) C'est ça
1) Etes vous sur du libellé de la question? C'est pas plutôt la chute de tension maximale en volt.
Qui serait 220x0.08=17.6V
2) C'est ça
Re: Devoir 1ère ELEEC
Oui, pardon.... La question était : Calculer la chute de tension maximale, en volt, admissible dans la ligne
Donc une chute de tension correspondrait à la différence entre la tension maximale la tension nominale ?
Donc une chute de tension correspondrait à la différence entre la tension maximale la tension nominale ?
Modifié en dernier par yacco le mar. 2 déc. 2008 15:00, modifié 1 fois.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Devoir 1ère ELEEC
bonjour,
Lisez bien vos énoncés....(ligne tri sans neutre)
Pour vos calculs...pensez que le neutre n'est pas distribué et donc que la tension à prendre en compte est la tension composée.
Lisez bien vos énoncés....(ligne tri sans neutre)
Pour vos calculs...pensez que le neutre n'est pas distribué et donc que la tension à prendre en compte est la tension composée.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Devoir 1ère ELEEC
1) La tension composée étant U×√3, cela donnerait : 220×√3 ≈ 381
Donc la chute de tension se calculerait ainsi : 381×0,08 = 30,5 V
Est-ce cela ?
2) Quant à l'intensité dans les câbles alimentant les machines, j'ai tenu compte de la tension composée. Mon résultat devrait être juste !
Donc la chute de tension se calculerait ainsi : 381×0,08 = 30,5 V
Est-ce cela ?
2) Quant à l'intensité dans les câbles alimentant les machines, j'ai tenu compte de la tension composée. Mon résultat devrait être juste !
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Devoir 1ère ELEEC
C'est exact puisque votre poste délivre du tri 220V. Vous auriez pris la valeur 380 pour du tri 380V.yacco a écrit :1) La tension composée étant U×√3, cela donnerait : 220×√3 ≈ 381
Donc la chute de tension se calculerait ainsi : 381×0,08 = 30,5 V
Cordialement
GAS
GAS
Re: Devoir 1ère ELEEC
Merci pour vos réponses... 
Re: Devoir 1ère ELEEC
Euh... en relisant un bouquin, je m'aperçois que la tension secondaire d'un transformateur triphasé est toujours une tension composée.
Donc pas besoin de diviser par √3 quand le neutre n'est pas distribué !
Donc pas besoin de diviser par √3 quand le neutre n'est pas distribué !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités

