Machine a pneus en 220v mono

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Avatar du membre
rémy-rs
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : mer. 10 janv. 2018 16:09
Contact :

Machine a pneus en 220v mono

Message par rémy-rs »

Bonjour,

Je me présente je suis Rémy 32ans mécanicien auto,j’ai acheté une machine à pneus facom utm 250 Année 98
Elle est à l’origine en 380 tri o,55Kw, je les remplacer par un moteur 220v mono 0,75Kw 1500tr avec 2 condenseur intégré. Mon problème est le moteur fonctionne mais je tourne que dans un sens et non les deux, problème branchement de l’inverseur je suis perdu,
J’ai parcouru le forum mais je trouve pas la solution merci pour votre aide.
Je vous envoie des photos si ça peut vous aider
Image
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Machine a pneus en 220v mono

Message par Labobine »

Bonjour,
L'inversion en monophasé n'a rien à voir avec le triphasé, qu'avez vous donc comme inverseur et quels sont ses repères ? et quel est le schéma de branchement du moteur ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
rémy-rs
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : mer. 10 janv. 2018 16:09
Contact :

Re: Machine a pneus en 220v mono

Message par rémy-rs »

ImageImageImage

Voici les photos schéma de l’inverseur 380tri d’origine
Par avance merci de votre réponse
Modifié en dernier par rémy-rs le mer. 10 janv. 2018 18:59, modifié 2 fois.
Avatar du membre
rémy-rs
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : mer. 10 janv. 2018 16:09
Contact :

Re: Machine a pneus en 220v mono

Message par rémy-rs »

Image
Avatar du membre
rémy-rs
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : mer. 10 janv. 2018 16:09
Contact :

Re: Machine a pneus en 220v mono

Message par rémy-rs »

Image
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Machine a pneus en 220v mono

Message par Labobine »

re,
Le couplage de votre moteur est normal :
Image
Il faut supprimer les barrettes et brancher 4 fils pour aller à l'inverseur et donc il faut ajouter un cable à 2 fils.
Ensuite il faut recabler l'inverseur mais encore faut'il savoir comment il est repéré.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Machine a pneus en 220v mono

Message par Labobine »

re,
Avez vous un ohmmètre ?
quels sont les repères du cable d'arrivée et ceux du cable moteur parce que sur la photo on voie un cable avec bleu à 8 et marron à 12 et noir est à ? donc quel est ce cable : moteur ou ligne d'arrivée ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
rémy-rs
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : mer. 10 janv. 2018 16:09
Contact :

Re: Machine a pneus en 220v mono

Message par rémy-rs »

Merci pour le schéma,
Donc si je comprend il faut enlever les 3 barrettes du moteur?
J’ai démonter les files de l’inverseur et j’ai fait le teste de continuité.

Quand j’appuie sur la [:)] il a les numéros 3-4 5-6 et 11-12 qui sonne
Quand je lève la [:)] c’est 1-2 7-8 et 11-12

Merci
Avatar du membre
rémy-rs
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : mer. 10 janv. 2018 16:09
Contact :

Re: Machine a pneus en 220v mono

Message par rémy-rs »

D’origine le câble noir est branché au 2 à l’inverseur, et moi je les débranche du moteur, je pensé qui fallait que branché le marron et le bleu
Avatar du membre
rémy-rs
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : mer. 10 janv. 2018 16:09
Contact :

Re: Machine a pneus en 220v mono

Message par rémy-rs »

Image

Branchement d’origine côté prise
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités