Disjoncteur Chauffe eau en tri

Question pour le câblage, le montage…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri

Message par Carminas »

Pour un chauffe-eau c'est du tri équilibré, on n'a pas besoin de neutre.

Mais rien n'empêche de mettre un disjoncteur tetra raccordé au neutre et de ne pas se servir du neutre.
Carminas
Avatar du membre
jjouanneau
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
Contact :

Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri

Message par jjouanneau »

Mais dans le tétra, le N peut me servir au contacteur, il pourrait remplacer les 2 disjoncteurs comme indiqué sur votre schéma ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri

Message par RFco »

hello


pour la commande du contacteur, phase et neutre sont sur un disjoncteur dédié alimenté en amont de la protection du ballon



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jjouanneau
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
Contact :

Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri

Message par jjouanneau »

Ok, je vais donc mette 2 disjoncteurs.
Merci
Répondre