Disjoncteur Chauffe eau en tri

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
jjouanneau
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
Contact :

Disjoncteur Chauffe eau en tri

Message par jjouanneau »

Bonjour
Je veux rénover mon tableau électrique, j'ai un chauffe-eau en triphasé de 3000w avec un contacteur pour les heures creuses. J'étais avec un porte fusible tri en 16A, (le neutre du contacteur était pris sur un autre porte fusible) je vais mettre un disjoncteur, quel doit-être le type et avec quelle puissance?
Jérôme
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 205
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri

Message par flaschgordon »

Bonjour, qu'entendez vous par le neutre du contacteur?, ce neutre est il branché sur la commande ( borne A1 ou A2) ou sur la puissance? ( bornes 1 ou 3 ou 5 ou 7)
@+
Avatar du membre
jjouanneau
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
Contact :

Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri

Message par jjouanneau »

Le neutre est branché sur le A1 et la commande du compteur EDF sur A2.
Avatar du membre
jjouanneau
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
Contact :

Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri

Message par jjouanneau »

Sur les autres bornes 1 à 3, il y a les 3 phases d'alimentation.
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 205
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri

Message par flaschgordon »

Re,OK, donc un disjoncteur tripolaire de courbe C et pour le calibre vous pouvez laisser 16 Ampères = C16

ceci dit, si le câble d'alimentation et en 2,5mm² vous pouvez "pousser" jusqu’à un calibre de 20A
@+
Avatar du membre
jjouanneau
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
Contact :

Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri

Message par jjouanneau »

A priori, c'est du 1.5 mm², du 2.5 mm² aurait été mieux?
Avatar du membre
jjouanneau
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
Contact :

Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri

Message par jjouanneau »

J'ai une question pour les inter-diff., il vaut mieux que je lance un nouveau sujet ou vous pouvez y répondre sur ce sujet?
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 205
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri

Message par flaschgordon »

Re, du 1,5mm² cela ira comme ça.

oui, mieux vaut faire un nouveau sujet.
@+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri

Message par Carminas »

Bonsoir

Vous inspirer ce ceci

Image
Carminas
Avatar du membre
jjouanneau
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
Contact :

Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri

Message par jjouanneau »

Bonjour
Merci pour le schéma, l'électricien m'avais pris le neutre sur un autre disjoncteur. Je vais en mettre spécifiquement pour le contacteur. Mais, il existe des disjoncteusr 3P+N , cela ne serait-il pas mieux?
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités