Connexion de 3 fils de 10²
Connexion de 3 fils de 10²
Bonjour ,
Suite à suppression d'un inverseur de source il me faut faire quelques modifications après avoir retiré mes contacteurs triphasés .
Il me faudra relier 3 fils de 16² (4 fois puisque triphasé + N )
C'est dans un coffret métal à fermeture à clé très spacieux une fois retiré les inverseurs .
Je pensais utiliser des grosses bornes anciennes (neuves ) que je fixerais sur une plaque polymère sur la grille de fond d'armoire .
Est ce acceptable ??
J'ai un doute ...aussi sur le nombre de fils par borne; je sais que dans les tableaux de distribution c'est 1 fil par borne sur les borniers.
Au cas où ce raccordement vous laisserais dubitatif pourriez vous me dire quel matériel je pourrais choisir pour faire ça conforme .
D'avance merci pour ce premier conseil .
Cordialement .
Suite à suppression d'un inverseur de source il me faut faire quelques modifications après avoir retiré mes contacteurs triphasés .
Il me faudra relier 3 fils de 16² (4 fois puisque triphasé + N )
C'est dans un coffret métal à fermeture à clé très spacieux une fois retiré les inverseurs .
Je pensais utiliser des grosses bornes anciennes (neuves ) que je fixerais sur une plaque polymère sur la grille de fond d'armoire .
Est ce acceptable ??
J'ai un doute ...aussi sur le nombre de fils par borne; je sais que dans les tableaux de distribution c'est 1 fil par borne sur les borniers.
Au cas où ce raccordement vous laisserais dubitatif pourriez vous me dire quel matériel je pourrais choisir pour faire ça conforme .
D'avance merci pour ce premier conseil .
Cordialement .
- flaschgordon
- Assidu

- Messages : 207
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Connexion de 3 fils de 10²
Bonjour, perso j'utiliserais ceci: https://cdn.manomano.fr/bornier-neutre- ... 5748_1.jpg
mais ces borniers ne seront pas fixés dans le coffret
@+
mais ces borniers ne seront pas fixés dans le coffret
@+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Connexion de 3 fils de 10²
Bonjour,
Un fil par borne, c'est la garantie d'un serrage parfait, et une bonne habitude à prendre en industriel.
Pour moi, la meilleure solution serait de fixer un rail DIN ou asymétrique au fond du coffret et d'utiliser des bornes individuelles plus un peigne par phase. Vos conducteurs seront bien serrés, bien fixés, bien rangés et facilement repérés!
Cordialement
Un fil par borne, c'est la garantie d'un serrage parfait, et une bonne habitude à prendre en industriel.
Pour moi, la meilleure solution serait de fixer un rail DIN ou asymétrique au fond du coffret et d'utiliser des bornes individuelles plus un peigne par phase. Vos conducteurs seront bien serrés, bien fixés, bien rangés et facilement repérés!
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7435
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Connexion de 3 fils de 10²
hello
pourquoi 3 fils??
@+
pourquoi 3 fils??
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Connexion de 3 fils de 10²
Bonsoir ,
Pourquoi 3 fils ??
Parce que j'ai une arrivée et 2 départs ( l'ensemble en section de 16² )
Pas de problème, je peux fixer un rail Din mais je ne vois pas encore quels borniers à trois trous (ou plus ) vais-je trouver pour faire ça .
Effectivement, je préférerais que ce soit, si possible fixé au fond de l'armoire .
Remerciements sincères pour votre aide
Pourquoi 3 fils ??
Parce que j'ai une arrivée et 2 départs ( l'ensemble en section de 16² )
Pas de problème, je peux fixer un rail Din mais je ne vois pas encore quels borniers à trois trous (ou plus ) vais-je trouver pour faire ça .
Effectivement, je préférerais que ce soit, si possible fixé au fond de l'armoire .
Remerciements sincères pour votre aide
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7435
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Connexion de 3 fils de 10²
bonsoir
pour moi; selon les données, il y avait effectivement trois fils
arrivée ENEDIS
arrivée secours
départ tableau
seulement il devait donc y en avoir 4
2 départs tableau, ok mais pas de protection pour chacun de ces tableaux...
@+
pour moi; selon les données, il y avait effectivement trois fils
arrivée ENEDIS
arrivée secours
départ tableau
seulement il devait donc y en avoir 4
2 départs tableau, ok mais pas de protection pour chacun de ces tableaux...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- flaschgordon
- Assidu

- Messages : 207
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Connexion de 3 fils de 10²
re, pour la fixation sur rail des borniers il y a ceci :https://i2.cdscdn.com/pdt2/5/0/1/1/700x ... hase-4.jpg
ou alors mettre un répartiteur, se fixe également sur rail: http://www.lepointelec.com/Files/19430/ ... 84x800.jpg
@+
ou alors mettre un répartiteur, se fixe également sur rail: http://www.lepointelec.com/Files/19430/ ... 84x800.jpg
@+
- flaschgordon
- Assidu

- Messages : 207
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Connexion de 3 fils de 10²
Re, si il s'agit de fils rigide de 10mm² cela risque d'être "galère " à raccorder sur le répartiteur,concernant la solution de Candela je pense à un bornier constitué de bornes de type "Viking", ces bornes sont isolées que d'un seul coté, il faut en plus une cloison terminale + 2 butées afin que le bornier tienne bien en place + des peignes pour relier les bornes entre elles; attention aux références si commande car il faut que tout soit compatible.
il faudra peut être aussi ajouter des cloisons de séparation pour éviter qu'une fois coupés les peignes ne se touche ( avoir)
bornier + cloison terminale: https://www.legrand.fr/sites/default/fi ... 8324_8.jpg
bornier + butées :http://www.materielelectrique.com/conte ... pg?v0.3.33
@+
il faudra peut être aussi ajouter des cloisons de séparation pour éviter qu'une fois coupés les peignes ne se touche ( avoir)
bornier + cloison terminale: https://www.legrand.fr/sites/default/fi ... 8324_8.jpg
bornier + butées :http://www.materielelectrique.com/conte ... pg?v0.3.33
@+
Re: Connexion de 3 fils de 10²
Bonjour
S'il y a un rail et uniquement 2x3 conducteurs en 10², des borniers classiques clipsables sur rail, est une solution hyper simple :
Legrand Réf 0 048 15
Legrand Réf 0 048 16
S'il y a un rail et uniquement 2x3 conducteurs en 10², des borniers classiques clipsables sur rail, est une solution hyper simple :
Legrand Réf 0 048 15
Legrand Réf 0 048 16
Carminas
Re: Connexion de 3 fils de 10²
Bonsoir
Merci Carmina ;c'est exactement ce modèle de connecteurs que je vais mettre sur le rail Din
Rail horizontal donc les borniers seront verticaux; je dispose de plus de 22cm pour disposer ces 4 borniers lesquels recevront 3 fils chacun .
ça ne devrait pas poser de problème d'encombrement !!!
Suite à l'allusion de RFco dans une précédente réponse, j'aimerais lever un doute au sujet de protection.
J'ai mes 4 fils (triphasé+N) qui sortent du disjoncteur ENEDIS puis je rentre dans mon armoire distante de 50cm et c'est là que je connecte cette sortie de disjoncteur à DEUX départs de circuits .
-1 qui reste dans ce local dont le tableau de répartition est également juste à coté
-1 autre qui part en enterré pour rejoindre le tableau de ma maison 20 mètres plus loin .
Est ce correct ou faut-il une protection entre le disjoncteur Enedis et borniers de connections (si oui de quelle sorte ?? ) AVANT que je connecte mes nouveaux borniers ??
D'avance merci si vous pouvez lever ce doute .
Cordialement .
Jean50
Merci Carmina ;c'est exactement ce modèle de connecteurs que je vais mettre sur le rail Din
Rail horizontal donc les borniers seront verticaux; je dispose de plus de 22cm pour disposer ces 4 borniers lesquels recevront 3 fils chacun .
ça ne devrait pas poser de problème d'encombrement !!!
Suite à l'allusion de RFco dans une précédente réponse, j'aimerais lever un doute au sujet de protection.
J'ai mes 4 fils (triphasé+N) qui sortent du disjoncteur ENEDIS puis je rentre dans mon armoire distante de 50cm et c'est là que je connecte cette sortie de disjoncteur à DEUX départs de circuits .
-1 qui reste dans ce local dont le tableau de répartition est également juste à coté
-1 autre qui part en enterré pour rejoindre le tableau de ma maison 20 mètres plus loin .
Est ce correct ou faut-il une protection entre le disjoncteur Enedis et borniers de connections (si oui de quelle sorte ?? ) AVANT que je connecte mes nouveaux borniers ??
D'avance merci si vous pouvez lever ce doute .
Cordialement .
Jean50
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

