Bilan de Puissance électrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Braven11
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 13 nov. 2017 15:13
Contact :

Bilan de Puissance électrique

Message par Braven11 »

Bonjour tous le monde,

pourrais je avoir vos avis sur l'ordre d'application des coefficients de foisonnement à savoir Ku Ks et Ke pour l'établissement d'un bilan de puissance... je me fais comprendre

sur les méthodes conventionnelles boucherot et méthode approchée on applique un Ku pour chaque charge terminale et on applique un KS et KE au niveau de chaque tableau ( divisionnaire, principale et TGBT générale pour en sortir a la fin avec la puissance transfo sauf que dans le projet dans le quel j(ai intégré récemment ils partent sur un KS pour chaque charge terminale a savoir Eclairage, prises VDI VDA ... etc et un seul Ku appliqué sur la somme des puissance apparente résultante pour en déterminer la puissance du transfo !!!! es faux ou vrai
Help Please.
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Bilan de Puissance électrique

Message par Emine »

Bonojur Braven11

le Ks est appliqué à chaque groupement (Eclairage , prise , ..etc ) est bien sur les tableaux (divisionnaire et TGBT ...ect)

pour utiliser ces coefficient la meillieur méthode est de calculer la puissante active Pa on appliquant Ku,Ks,Ke ensuite on

déduit la puissance réactive avec la relation Q=Pa tanfi et à la fin on trouve la puissance apparente avec la relation S²=P²a+Q²

http://lgt.garnier.free.fr/techno/determinib.pdf

http://www.graczyk.fr/lycee/IMG/pdf/08- ... R_B222.pdf

Cordialment.
Avatar du membre
Braven11
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 13 nov. 2017 15:13
Contact :

Re: Bilan de Puissance électrique

Message par Braven11 »

j'aurais cru que le coefficient Ku s'applique a toutes les charges terminales ECL, prises , moteurs .... etc et que le Ks s'applique au tableaux et TGBT !!!
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités