Bonjour, un ami m'a prêté son meghométre (Fluke1503), il n'a pas pu me dire si je pouvais tester mon électroménager ainsi que mes prises de courant.
Et il est inscrit ceci sur la notice;
Gamme de mesure .............................................0,01 MΩ à 10 GΩ modèle 1507, 0,01 MΩ à 2000 MΩ modèle 1503
Tensions de test..................................................50, 100, 250, 500, 1000 V modèle 1507 ; 500 et 1000 V modèle 1503
Merci d'avance
Meghometre numerique Fluke 1503
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1602
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Meghometre numerique Fluke 1503
Bonjour,
Vous pouvez tester votre circuit de prises avec cet appareil, la mesure doit se faire avec la tension "250 V" et tous éléments débranchés sur tous les circuits et bien entendu hors tension.
Pour l'électroménager je procéderai plutôt avec un ohmmètre, puis avec le meghomètre sur les éléments douteux.
Vous pouvez tester votre circuit de prises avec cet appareil, la mesure doit se faire avec la tension "250 V" et tous éléments débranchés sur tous les circuits et bien entendu hors tension.
Pour l'électroménager je procéderai plutôt avec un ohmmètre, puis avec le meghomètre sur les éléments douteux.
Re: Meghometre numerique Fluke 1503
Le modèle que j'ai, le 1503, ne permet de choisir que 500 ou 1000 V !?
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1602
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Meghometre numerique Fluke 1503
Bonsoir,
Pour le circuit de prise en 500 V, c'est bon
Voir aussi : http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=514
Pour le circuit de prise en 500 V, c'est bon
Voir aussi : http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=514
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
