Facteur de conversion des puissances en intensités

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Facteur de conversion des puissances en intensités

Message par Emine »

Bonjour

dans le guide NFC15-105 c'est écrit

e. Facteur de conversion des puissances en intensités

Le facteur de conversion de la puissance exprimée en kVA, en intensité exprimée en ampères e, est
égal à :
- en monophasé 127 V, e = 8 - en monophasé 230 V, e = 4,35
- en triphasé 230 V, e = 2,5 - en triphasé 400 V, e = 1,44

Quel est le rôle de ce facteur et quel est le risque si on n'utilise pas ce facteur et où de viennent ces valeurs ?

dans le même guide il y a la page suivante , est que les valeurs usuelles de tableau AB sont toujours à l'étude ?


Cordialement.

Image
pericles
Expert
Expert
Messages : 1259
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Facteur de conversion des puissances en intensités

Message par pericles »

bonsoir,
c’est un raccourci, on simplifie l’écriture des formules, c’est plus facile de multiplier que de diviser !!
on peut utiliser la formule IB = Pu (kW) / (cos φ x η x U √3 ) x facteur b
voir folio 2 du mémo

voir le folio 3 du mémo, je pense que ce tableau n’est plus vraiment d’actualité

voir le mémo http://myreader.toile-libre.org/facteure.pdf

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Facteur de conversion des puissances en intensités

Message par Emine »

Bonsoir

Merci beaucoup pericles , c'est clair maintenant

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1259
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Facteur de conversion des puissances en intensités

Message par pericles »

bonsoir,

j’ai fait une erreur, dans la formule S = U x IB j’ai oublié de multiplier par √3 (3^0,5)
la formule devient S = U·√3·IB

voir le mémo modifié http://myreader.toile-libre.org/facteurmodif.pdf

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Facteur de conversion des puissances en intensités

Message par Emine »

Bonjour

Merci pericles

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités