Bonjour tout le monde, tout d'abord je tiens a signaler que je ne suis pas électricien et donc comprenez la simplicité de mes questions
je m'interroge sur deux chose.
-la premiere c'est qu'en parcourant la Note technique du DGPT2 j'ai vu sur un tableau ou il était inscrit des pouvoirs de coupure très faible 2 a 6 ampere, alors je me demandais comment ca se fait? et dans ce cas que peut bien être le pouvoir de coupure d'un capteur ou transmetteur ou du moins de quoi ils font allusion en parlant de pouvoir de coupure pour un DGPT2.
-la seconde c'est de connaître la signification de Q.M (cellule de protection du transfo)
merci d'avance
Pouvoir de coupure
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Pouvoir de coupure
Bonjour,
très bas) et l'on précise généralement:
-Intensité AC et
mini
-Intensité DC et L/R mini
) suivante:
-PM étant la protection fusibles associés, Q est la lettre suivante pour des fusibles combinés
-M viendrait de la série VM6 qui a inauguré cette appellation
Si quelqu'un a une meilleure explication...
Cordialement
*non, je ne mets pas ma tête sur le billot, vu que je n'ai jamais travaillé pour cette société...
A la différence d'un disjoncteur, il ne s'agit pas d'éliminer un court-circuit: c'est le courant que les contacts peuvent couper en service normal, avec une durée de vie raisonnable. Il s'agit souvent de commander une ou plusieurs bobines (Aleyam a écrit : ↑ven. 27 oct. 2017 12:13
-la premiere c'est qu'en parcourant la Note technique du DGPT2 j'ai vu sur un tableau ou il était inscrit des pouvoirs de coupure très faible 2 a 6 ampere, alors je me demandais comment ca se fait? et dans ce cas que peut bien être le pouvoir de coupure d'un capteur ou transmetteur ou du moins de quoi ils font allusion en parlant de pouvoir de coupure pour un DGPT2.
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
-Intensité AC et
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
-Intensité DC et L/R mini
Il s'agit d'une appellation propre à Schneider Electric* (à l'origine tout du moins) dont je ne connais pas la signification. Dans un précédent post, j'ai émis l'hypothèse (personnelle et gratuite

-PM étant la protection fusibles associés, Q est la lettre suivante pour des fusibles combinés
-M viendrait de la série VM6 qui a inauguré cette appellation
Si quelqu'un a une meilleure explication...
Cordialement
*non, je ne mets pas ma tête sur le billot, vu que je n'ai jamais travaillé pour cette société...
Re: Pouvoir de coupure
merci candela d'avoir pris la peine de lire et pour vos réponses...
mais dite moi quand vous parlez de contacts qui vont couper le courant...de quels contacts faites vous allusion?
y'a t'il des contacts (de sécurité) en amont des contacts de raccordement de défauts sur un DGPT2?
mais dite moi quand vous parlez de contacts qui vont couper le courant...de quels contacts faites vous allusion?
y'a t'il des contacts (de sécurité) en amont des contacts de raccordement de défauts sur un DGPT2?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Pouvoir de coupure
Bonsoir,
Je ne vois pas bien ce que vous entendez par contacts de sécurité. Un relayage?
Dans le DGPT2 comme dans le DMCR les contacts sont à action directe:
Pressostat, thermostat et ILS pour le niveau; ce sont des appareils très simples!
Cordialement
Je ne vois pas bien ce que vous entendez par contacts de sécurité. Un relayage?
Dans le DGPT2 comme dans le DMCR les contacts sont à action directe:
Pressostat, thermostat et ILS pour le niveau; ce sont des appareils très simples!