TC de mesure

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

TC de mesure

Message par edfhelp »

bonsoir,


Transformateur de Courant-TC-de mesure :

Le FS-Facteur de sécurité- la documentation SCHNEIDER -complément technique HTA 2012-B85-TC pour la mesure :

Il est dit que "Pour protéger l'appareillage de mesure des courants élevés côté HTA, les transformateurs de mesure doivent avoir une saturation précoce"

1-Que signifie le terme précoce dans saturation précoce?

2-Il est dit que le secondaire d'un TC est utilisé sous une faible impédance quasi en court-circuit :

Cela veut-il dire que le secondaire du TC est connecté à un compteur d'énergie dont l'impédance est quasi nulle?


bonne soirée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: TC de mesure

Message par Candela »

Bonsoir,
edfhelp a écrit : dim. 8 oct. 2017 18:19
1-Que signifie le terme précoce dans saturation précoce?
Le terme "précoce" ne me semble pas très bien choisi.
La meilleure définition dans le cas cité serait celle du wiktionnaire:
5.(Figuré) Qualifie ce qui arrive plus tôt qu'habituellement.
Dans les courbes, on voit que le circuit magnétique est dimensionné de façon que la saturation se produise à l'intensité définie par le facteur d esécurité. Au delà, l'intensité est plafonnée quelle que soir l'intensité primaire.
edfhelp a écrit : dim. 8 oct. 2017 18:19
2-Il est dit que le secondaire d'un TC est utilisé sous une faible impédance quasi en court-circuit :

Cela veut-il dire que le secondaire du TC est connecté à un compteur d'énergie dont l'impédance est quasi nulle?
Tout à fait. Pour s'en convaincre, il suffit de calculer l'impédance du circuit à partir de la puissance de précision ds TC (15VA avec comptage électronique simple), ou de la consommation typique d'une entrée courant(7,5 VA): R= S/I².

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités