Défaut sur installation électrique en sortie de transfo

Choix de l’appareillage, du matériel,
Avatar du membre
nicoko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : ven. 5 févr. 2010 22:08
Contact :

Re: Défaut sur installation électrique en sortie de transfo

Message par nicoko »

Bonjour

oui la terre des masses du bâtiment est conforme. c'est la prise de terre du neutre qui n'est pas bonne, on l'a mesuré avec la méthode des 3 piquets.

La terre des masses du transfo n'était pas bonne non plus, on avait 40 ohms, mais loin de 1000 ohms de la terre du neutre. le terrain n'est donc pas très résistif.
c'était la prise de terre du neutre qui avait dû être endommagé lors de travaux .

cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités