Calcul section cable

Message par arno99 »

Bonjour,

Je viens d'effectuer un calcul pour trouver la section d'un cable et je trouve une section [:)] de 517mm². J'aimerais avoir des explications sur mon calcul pour savoir où je me trompe.

U= 24V
I= 86Aa
Chute de tension autorisée :1V
Longueur du cable: 150m

Donc si je me rappelle bien de mes cours d'école:

r=Chute de tension autorisée/I
r=1/86
r=0.0116 Ohm

S=Rho*(L*2)/r
S=0.02*(150*2)/0.0116
S=517mm²

Merci de m'aider et me guider sur mon calcul
Avatar du membre
gcortex
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : sam. 26 juil. 2008 16:17
Contact :

Re: Calcul section cable

Message par gcortex »

pour 2x150m je trouve 413mm²
pour une telle distance, on utilise au minimum du 220V