Tout d'abord bonjour a tous .J'ai été contacter par un client pour la rénovation total de sa boucherie d'une surface total de 80m²séparer en deux.
Un point de de vente de 50m² et un petit labo de découpe a l’arriére de 30m².
L"arriver EDF triphasé 10-30A calibre actuellement a 20A ce situe dans le petit labo la ou je vais implanter mon TGBT.
N'ayant pas l'habitude des établissements recevant du public ERP j'ai besoin de vos conseils.
Faut il mettre un arrêt d'urgence ,si oui que dois il coupe l-installation général ou uniquement les machines pour la découpe?
Dans le labo de découpe je dois alimenter 4 machines en 380v 3 phases +terre 1,5kw
Une chambre froide .éclairage vmc et une petite clim
dans l"espace de vente une vitrine refrigere, éclairage classique .
Question; faut il un éclairage de secoure?
Dans le labo les alims de chaque machines doivent elle être protéger séparément?
le TGBT doit il être étanche ?
Comment séparer mes circuits de distribution et nature du materiel a utiliser dans le labo.
nota:pas de cuisson dans le labo uniquement de la decoupe

Je vous remercie d'avance pour vos future réponses .

CA urg j'ai déjà commencer le chantier.

cordialement
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: réalisation d'une petite boucherie

Message par caydon »

Bonsoir,
On evite de conduire quand on ne possède pas le permis...
Pourqoui prenez vous le chantier si vous n avez pas les capacités....

:(
L'art et la manière...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: réalisation d'une petite boucherie

Message par RFco »

caydon a écrit : ven. 29 sept. 2017 22:22 Bonsoir,
On evite de conduire quand on ne possède pas le permis...
Pourqoui prenez vous le chantier si vous n avez pas les capacités....

:(

hello


je dirais plutôt pourquoi commencer un chantier sans avoir fait un devis détaillé?????



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
regalec57
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 29 sept. 2017 03:28
Contact :

Re: réalisation d'une petite boucherie

Message par regalec57 »

Bonsoir je cherchais des solutions
Avatar du membre
regalec57
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : ven. 29 sept. 2017 03:28
Contact :

Re: réalisation d'une petite boucherie

Message par regalec57 »

personne pour m'aider?