Double va-et-vient+Prise+Ventilateur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
chacha31
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 17:13
Contact :

Double va-et-vient+Prise+Ventilateur

Message par chacha31 »

Bonjour tlm, :-D
Je suis nouvelle sur le forum, j'espère que je poste dans la bonne rubrique.
Je voudrais changer les façades d'un ensemble double va-et-vient + Prise + Ventilateur.
Les nouvelles façades ne s'adaptent pas aux "mécanismes" et les possibilités de branchements sont différents.
Je joins des photos pour mieux me faire comprendre.
Image
Actuellement branché comme suit : (J'ai mis de points de couleur pour repérer au cas où je n'y arriverais pas) :
Image
Il sort du plafond au dessus du ventilateur un câble bleu et un gris :
Image
Voilà le mécanisme que je voudrais brancher :
Image
Voici un petit schéma des branchements actuels :
Image

Pourriez-vous svp me dire comment je dois effectuer les branchements ? [lis-ceci]
Je ne sais pas où vont les câbles noirs et marrons [thinking]
Je vous en remercie
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: Double va-et-vient+Prise+Ventilateur

Message par parental25 »

Bonjour
sur l'ancien il y a 2 bornes de marquées L1/P1 et L2/P2
1°V.V.
le fil "bleu" borne L1/P1 sur une borne rouge
le fil marron (marque blanche) sur la borne 3
2°V.V.
les fils noirs borne L2/P2 sur la borne rouge
le fil marron (marque violette) sur la borne 3
Avatar du membre
chacha31
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 17:13
Contact :

Re: Double va-et-vient+Prise+Ventilateur

Message par chacha31 »

parental25 a écrit : sam. 23 sept. 2017 05:38 Bonjour
sur l'ancien il y a 2 bornes de marquées L1/P1 et L2/P2
1°V.V.
le fil "bleu" borne L1/P1 sur une borne rouge
le fil marron (marque blanche) sur la borne 3
2°V.V.
les fils noirs borne L2/P2 sur la borne rouge
le fil marron (marque violette) sur la borne 3
Bonjour et merci de votre réponse parental25,
Je ne comprends pas bien.

En effet, il y a 2 bornes L1/P1 où sont branchés 2 fils noirs
1 qui va à la prise et l'autre à la manette du ventilateur.
On dirait que la borne rouge est au milieu.
Le L2/P2, il n'y a qu'un fil gris que l'on retrouve en haut au ventilateur
et branché à la borne rouge.
Mais je ne sais pas si je me suis bien exprimé, ce mécanisme existant fonctionne
et sur le mécanisme que je veux installer il semblerait qu'il n'y ait ni L1/P1 ni L2/P2 ??
Merci
Avatar du membre
chacha31
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 17:13
Contact :

Re: Double va-et-vient+Prise+Ventilateur

Message par chacha31 »

chacha31 a écrit : sam. 23 sept. 2017 11:44
parental25 a écrit : sam. 23 sept. 2017 05:38 Bonjour
sur l'ancien il y a 2 bornes de marquées L1/P1 et L2/P2
1°V.V.
le fil "bleu" borne L1/P1 sur une borne rouge
le fil marron (marque blanche) sur la borne 3
2°V.V.
les fils noirs borne L2/P2 sur la borne rouge
le fil marron (marque violette) sur la borne 3
Bonjour et merci de votre réponse parental25,
Je ne comprends pas bien.

En effet, il y a 2 bornes L1/P1 où sont branchés 2 fils noirs
1 qui va à la prise et l'autre à la manette du ventilateur.
On dirait que la borne rouge est au milieu.
Le L2/P2, il n'y a qu'un fil gris que l'on retrouve en haut au ventilateur
et branché à la borne rouge.
Mais je ne sais pas si je me suis bien exprimé, ce mécanisme existant fonctionne
et sur le mécanisme que je veux installer il semblerait qu'il n'y ait ni L1/P1 ni L2/P2 ??
Merci
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: Double va-et-vient+Prise+Ventilateur

Message par parental25 »

salut
je n'ai jamais parlé de bornes L1/P1 et L2/P2 sur le nouveau mais de bornes rouges et cela concerne le nouvel appareil.
je ne parle pas de borne rouges sur l'ancien pour ne pas faire de confusions
les bornes rouges du nouveau V.V. correspondent bien aux bornes L1/P1 et L2/P2 et elles sont elles aussi rouges
Avatar du membre
chacha31
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 17:13
Contact :

Re: Double va-et-vient+Prise+Ventilateur

Message par chacha31 »

Rebonjour,

Est-ce-que c'est ça ?
Mais il me manque 2 fils marrons à brancher ??
Je me rends compte que sur les bornes 3 je n'ai pas de quoi pincer les fils, c'est normal ?
Image
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: Double va-et-vient+Prise+Ventilateur

Message par parental25 »

re
exact, la 3 n'est pas utilisée, j'ai pas bien vu, donc soit sur la 2 ou la 4
Avatar du membre
chacha31
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 17:13
Contact :

Re: Double va-et-vient+Prise+Ventilateur

Message par chacha31 »

parental25 a écrit : sam. 23 sept. 2017 16:02 re
exact, la 3 n'est pas utilisée, j'ai pas bien vu, donc soit sur la 2 ou la 4

J'ai mis les fils marron sur les bornes 4 (il n'y a que 3 et 4)
et je ne touche pas aux gris et noirs ?
Il manque 2 fils marron à brancher :-D

Image
Merci
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: Double va-et-vient+Prise+Ventilateur

Message par parental25 »

re
on reprend tout:
1° V.V.
les 2 noirs sur borne rouge
le marron marqué blanc sur la borne 2
le marron marqué violet sur la borne 4

2° V.V.
le gris sur la borne rouge
le marron sans marque sur la borne 2
Avatar du membre
chacha31
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 17:13
Contact :

Re: Double va-et-vient+Prise+Ventilateur

Message par chacha31 »

parental25 a écrit : sam. 23 sept. 2017 17:54 re
on reprend tout:
1° V.V.
les 2 noirs sur borne rouge
le marron marqué blanc sur la borne 2
le marron marqué violet sur la borne 4

2° V.V.
le gris sur la borne rouge
le marron sans marque sur la borne 2
Re,
OK, j'ai dû prendre la loupe pour voir les N° :shock:
Il manque encore un fil marron :-)
Image
Répondre