Protection par fusible ou disjoncteur

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Protection par fusible ou disjoncteur

Message par edfhelp »

bonsoir,

Réseau HTA :

Par rapport à la valeur de l’intensité assigné au primaire du Transformateur HTA/BT, la protection est soit un fusible soit un disjoncteur :

In inférieur à 45 A : Protection par fusible ou disjoncteur

In supérieure à 45 A : Protection par disjoncteur


-Pourquoi la valeur de 45 A pour décider que la protection est soit un fusible ou un disjoncteur?

Bien à vous
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Protection par fusible ou disjoncteur

Message par Candela »

Bonjour,
autant que je sache, cela date des années 60 et de la première C13-100.
C'est l'époque où sont apparus les fusibles normalisés "FN" caractérisés par des dimensions standard et un corps en fibre de verre- époxy repère A à E.
Donc la limite de 45 A correspond à la limite pratique des fusibles repère E (devenus 63A). Il doit y avoir un facteur 1,4 entre le courant de charge maxi et le courant de fusion. Or 45 x1,4 = 63A.

Ces limites n'ont jamais évolué et la C13-100 impose toujours aux abonnés qui y sont assujettis...les spécifications des distributeurs.

Cordialement
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Re: Protection par fusible ou disjoncteur

Message par edfhelp »

bonjour,


-Qu'appelle t-on : "repère A à E"

Bien à vous
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Protection par fusible ou disjoncteur

Message par Candela »

Re,
edfhelp a écrit : dim. 24 sept. 2017 11:41
-Qu'appelle t-on : "repère A à E"
C'étaient les appellations des premiers FN. De mémoire, A = 6,3A, B=16 etc. Au passage, la C13-100 a "zappé" le calibre 32A; je n'ai jamais pu savoir pourquoi!
Ces dénominations n'ont duré que quelques années, jusqu'en 70-71.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités