bonsoir
-Qu'appelle t-on la dé ionisation d'arc électrique et comment effectuer une dé ionisation?
-Quelles sont les conséquences si la dé ionisation n'est pas réalisé?
bien à vous
dé ionisation d'un arc
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: dé ionisation d'un arc
Bonjour,
L'ionisation est un plasma conducteur créé par un arc électrique qui fait que la tension d'arc est bien plus faible que la tension de claquage initiale.
Comme dans les liquides, un milieu ionisé est conducteur.
Si on ne fait rien, l'arc a toutes les chances de perdurer, avec les effets que l'on imagine...
Le jeu consiste à l'allonger et à le refroidir par divers artifices, mais il y aura réallumage si l'on n'arrive pas à rétablir le caractère isolant du milieu. Il faut pour cela du temps, et en général un apport de diélectrique frais (air, huile, SF6). C'est relativement simple en alternatif puisqu'il y a passage par zéro à chaque demi-alternance, quoique nettement contrarié par un fort déphasage du courant. En continu, il faut souffler plus fort!
Un bel exemple ICI: comme il s'agit d'un sectionneur, il n'y a aucun agent de coupure, l'arc s'étire et s'allonge tout seul par la convection de l'air.
Une très bonne illustration est la coupure dans le vide le plasma est constitué par des particules peu nombreuses arrachées aux électrodes. Avec l'écartement rapide de celles-ci on a une coupure très brutale, créatrice de tensions dangereuses en présence de circuits selfiques.
Cordialement
L'ionisation est un plasma conducteur créé par un arc électrique qui fait que la tension d'arc est bien plus faible que la tension de claquage initiale.
Comme dans les liquides, un milieu ionisé est conducteur.
Si on ne fait rien, l'arc a toutes les chances de perdurer, avec les effets que l'on imagine...
Le jeu consiste à l'allonger et à le refroidir par divers artifices, mais il y aura réallumage si l'on n'arrive pas à rétablir le caractère isolant du milieu. Il faut pour cela du temps, et en général un apport de diélectrique frais (air, huile, SF6). C'est relativement simple en alternatif puisqu'il y a passage par zéro à chaque demi-alternance, quoique nettement contrarié par un fort déphasage du courant. En continu, il faut souffler plus fort!
Un bel exemple ICI: comme il s'agit d'un sectionneur, il n'y a aucun agent de coupure, l'arc s'étire et s'allonge tout seul par la convection de l'air.
Une très bonne illustration est la coupure dans le vide le plasma est constitué par des particules peu nombreuses arrachées aux électrodes. Avec l'écartement rapide de celles-ci on a une coupure très brutale, créatrice de tensions dangereuses en présence de circuits selfiques.
Cordialement
Re: dé ionisation d'un arc
bonjour Monsieur CANDELA,
1-Quand on parle de plasma conducteur crée par un arc électrique :
La notion de résistance existe t-elle quand on parle de plasma conducteur avec un arc électrique?
2-Le sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure donc pas de système d'extinction d'arc :
Est-ce pour cela qu'on adjoint un interrupteur à un sectionneur (interrupteur-sectionneur) dans une cellule HTA pour "couper" en charge?
3-De quoi est composé un sectionneur par rapport à un interrupteur HTA. D’où ma question :
Pourquoi associer un sectionneur à un interrupteur car le seul interrupteur peut "couper" le courant en charge?
bonne journée
1-Quand on parle de plasma conducteur crée par un arc électrique :
La notion de résistance existe t-elle quand on parle de plasma conducteur avec un arc électrique?
2-Le sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure donc pas de système d'extinction d'arc :
Est-ce pour cela qu'on adjoint un interrupteur à un sectionneur (interrupteur-sectionneur) dans une cellule HTA pour "couper" en charge?
3-De quoi est composé un sectionneur par rapport à un interrupteur HTA. D’où ma question :
Pourquoi associer un sectionneur à un interrupteur car le seul interrupteur peut "couper" le courant en charge?
bonne journée
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: dé ionisation d'un arc
Bonjour,
Si vous avez envie d'approfondir vos connaissances, voici un article de haut niveau. Je ne prétends pas avoir tout compris...
Wikipedia renferme un bon article sur les sectionneurs.
En HTA, il est souvent possible de combiner les deux fonctions (elles sont l'une et l'autre indispensables pour pouvoir, par exemple, isoler un tronçon de boucle afin de réaliser des travaux). C'est plus économique, moins encombrant et plus pratique puisque cela dispense généralement d'utiliser des interverrouillages soit mécaniques, soit par serrures.
A une époque, certains utilisateurs n'appréciaient pas cette combinaison de fonctions dans des interrupteurs SF6, car le sectionnement n'est alors plus visible. Le débat demeure encore (un peu) en ce qui concerne les sectionneurs de terre.
A noter qu'en HTA et HTB, rares sont les sectionneurs purs. Presque tous les appareils sont capables de couper ou d'établir le courant sur un câble à vide ou autre appareil dont l'intensité nominale est faible associée à un
"suffisant" (ce qui exclut les charges totalement capacitives ou inductives )
Cordialement
Incontestablement, un plasma ionisé est conducteur est le siège d'un effet Joule en cas d'arc électrique. pour autant, le phénomêne est à la fois complexe, multifactoriel et évolutif. En aucun cas la Loi d'Ohm ne peut s'appliquer.
Si vous avez envie d'approfondir vos connaissances, voici un article de haut niveau. Je ne prétends pas avoir tout compris...
Oui, bien entendu.2-Le sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure donc pas de système d'extinction d'arc :
Est-ce pour cela qu'on adjoint un interrupteur à un sectionneur (interrupteur-sectionneur) dans une cellule HTA pour "couper" en charge?
Il s'agit de deux appareils différents par leur fonction. Pour connaître les définitions, voir C15-100 253.1 et .2 et, pour info, le tableau 53E. Elles restent valables en HT.3-De quoi est composé un sectionneur par rapport à un interrupteur HTA. D’où ma question :
Pourquoi associer un sectionneur à un interrupteur car le seul interrupteur peut "couper" le courant en charge?
Wikipedia renferme un bon article sur les sectionneurs.
En HTA, il est souvent possible de combiner les deux fonctions (elles sont l'une et l'autre indispensables pour pouvoir, par exemple, isoler un tronçon de boucle afin de réaliser des travaux). C'est plus économique, moins encombrant et plus pratique puisque cela dispense généralement d'utiliser des interverrouillages soit mécaniques, soit par serrures.
A une époque, certains utilisateurs n'appréciaient pas cette combinaison de fonctions dans des interrupteurs SF6, car le sectionnement n'est alors plus visible. Le débat demeure encore (un peu) en ce qui concerne les sectionneurs de terre.
A noter qu'en HTA et HTB, rares sont les sectionneurs purs. Presque tous les appareils sont capables de couper ou d'établir le courant sur un câble à vide ou autre appareil dont l'intensité nominale est faible associée à un
Cordialement