protection conteneur frigorifique

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Melectro
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : ven. 4 mars 2016 12:49
Contact :

protection conteneur frigorifique

Message par Melectro »

Bonjour,
voila j ai un conteneur frigorifique a connecter sur un TGBT.
Il fait 13,5kw, je pensais le raccorder directement sur le tableau avec un différentiel 4 poles 32A courbe D
Cela vous semble t il correct et suffisant
Merci d avance
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: protection conteneur frigorifique

Message par Candela »

Bonjour,
A première vue oui*; cependant pour dimensionner l'appareillage électrique il faut se baser sur l'intensité ou éventuellement la puissance en kVA. La puissance en kW peut être la puissance thermique, la puissance mécanique (pas dans votre cas!) ou la puissance...à facturer. Ce n'est pas une bonne indication de ce qui fait chauffer les câbles ou déclencher les thermiques.

32A 400V = 22,17 kVA

Cordialement

* s'il s'agit de la puissance active à facturer
Avatar du membre
Melectro
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : ven. 4 mars 2016 12:49
Contact :

Re: protection conteneur frigorifique

Message par Melectro »

Merci, pour l info
Mes cours d electrotech sont bien loin ;-)
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités