Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
RELOU64
De passage
De passage
Messages : 53
Enregistré le : sam. 1 juin 2013 16:52
Contact :

Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA

Message par RELOU64 »

Bonjour,

Je dois alimenter un moteur TRI+T avec un 4G2.5², le problème est que la protection en amont est en TÉTRA,
Bien sur, je laisse le Pole neutre libre mais est ce que cela pose un problème?

Et j'ai le même cas mais un disjoncteur différentielle en amont
est ce que cela pose un problème?


Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA

Message par RFco »

hello


aucun soucis pour ça



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Nasch
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 5 sept. 2017 20:42
Contact :

Re: Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA

Message par Nasch »

Salut sur disjoncteur tétra pas de soucis même si ce n'est pas très conventionnel :-D
En revanche sur ton disjoncteur diff. c'est plus gênant . Un différentiel tri n'est que possible.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA

Message par Candela »

Bonjour,
Nasch a écrit : mar. 5 sept. 2017 21:11
En revanche sur ton disjoncteur diff. c'est plus gênant . Un différentiel tri n'est que possible.
Ah bon? Quel est le problème?
Si vous pensez au bouton-test, les constructeurs indiquent la marche à suivre (ils ne câblent pas tous de la même façon).
En général, on fait un pontage entre une phase et le neutre non utilisé.
Cordialement
Avatar du membre
Mckallowey
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
Contact :

Re: Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA

Message par Mckallowey »

Nasch a écrit : mar. 5 sept. 2017 21:11 Salut sur disjoncteur tétra pas de soucis même si ce n'est pas très conventionnel :-D
En revanche sur ton disjoncteur diff. c'est plus gênant . Un différentiel tri n'est que possible.
Bonjour,

Non le diff marche très bien même avec ce cas de figure. En revanche le bouton test ne marche pas.

Cdlt
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 205
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA

Message par flaschgordon »

Bonjour à tous:
Si dessous sur ce modèle, le test est entre le 2eme et 3eme pôle, que le neutre soit présent ou non, le BP test fonctionne. ;-)

Image

@+
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités