section fil pour spots tbt 12V

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: section fil pour spots tbt 12V

Message par RFco »

gcortex a écrit :il existe des petis portes fusibles cylindriques
et même des moyens genre autoradio
tu mets la terre où tu veux dans la partie TBT
;-)


Salutatous,


C'est quoi cette histoire de porte fusibles miniatures dans une installation domestique???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Re: section fil pour spots tbt 12V

Message par moko »

:( j'avoue aussi que cela me laisse perplexe !!!
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Re: section fil pour spots tbt 12V

Message par moko »

re-bonjour,

personne n'est inspiré pour répondre à ces questions concernant les spots TBT 12V halogène : ??

- un seul fil par domino sur chaque spot et relié à une boite de dériv dans le plafond, ou peut on mettre 2 fils dans chaque borne du spot (une arrivée, 1 départ vers le spot suivant)

- transfo électronique dans le faux plafond en placo ou plutot à l'air libre près du tableau ? pour mon cas : distance du tableau au 1er spot = env. 2m

- faut-il utiliser du cable spécial spot halogène protégé et plus résistant à la chaleur ou du fil classique H07 est-il suffisant ?

- faut-il relier la terre sur la carcasse métallique des spots 12 V - 20W ??

- Protection au tableau : suivant l'ampérage du primaire (0,70 A ou du secondaire 10,35 A sous 12V) ????


merciii !!!
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: section fil pour spots tbt 12V

Message par RFco »

moko a écrit :re-bonjour,

personne n'est inspiré pour répondre à ces questions concernant les spots TBT 12V halogène : ??

- un seul fil par domino sur chaque spot et relié à une boite de dériv dans le plafond, ou peut on mettre 2 fils dans chaque borne du spot (une arrivée, 1 départ vers le spot suivant)
C'est au choix, perso, j'utiliserais plutot la solution boite de dérivation.
moko a écrit : - transfo électronique dans le faux plafond en placo ou plutot à l'air libre près du tableau ? pour mon cas : distance du tableau au 1er spot = env. 2m
dans le faux plafond si accessible car ainsi plus pres des spots
moko a écrit : - faut-il utiliser du cable spécial spot halogène protégé et plus résistant à la chaleur ou du fil classique H07 est-il suffisant ?
du câble R02V ira bien
moko a écrit : - faut-il relier la terre sur la carcasse métallique des spots 12 V - 20W ??
non

moko a écrit : - Protection au tableau : suivant l'ampérage du primaire (0,70 A ou du secondaire 10,35 A sous 12V) ????


merciii !!!
au tableau, disjoncteur 10A, ou 16A

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Re: section fil pour spots tbt 12V

Message par moko »

merci RFco !

pour la boîte de dériv dans le plafond :
- c'est pour qu'il n'y ait qu'un seul fil dans chaque borne du spot ? car bornes un peu fragiles...?
- doit elle etre accessible ? dans ce cas, il faut la passer par un des trous de spot, et elle doit etre miniature (diametre du trou = 70mm)

le cable R02V :
- plutot en 2,5 mm2 pour etre peinard ?
- avec fil de terre ou sans ? puisqu'il ne faut pas le relier au spot, du 2 x 1,5 ou 2 x 2,5 par ex

transfo 230-12 V :
dans le faux plafond si accessible car ainsi plus pres des spots
du tableau au plafond j'ai une gaine 16 avec 3 X 1,5 (orange, bleu, vj) sur 2 m
si je mets mon transfo dans le plafond : que faire du fil de terre au primaire
y'a-t-il un risque qu'il chauffe et provoque un incendie ? il est conseillé de l'installer dans un endroit ventilé, mon faux plafond fait 10 cm d'epaisseur sur 4 m2 env, et pas d'isolant (laine de verre etc)
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: section fil pour spots tbt 12V

Message par RFco »

moko a écrit : le cable R02V :
- plutot en 2,5 mm2 pour etre peinard ?
- avec fil de terre ou sans ? puisqu'il ne faut pas le relier au spot, du 2 x 1,5 ou 2 x 2,5 par ex
Du 2x si vous en avez (1.5 ou 2.5)
moko a écrit : pour la boîte de dériv dans le plafond :
- c'est pour qu'il n'y ait qu'un seul fil dans chaque borne du spot ? car bornes un peu fragiles...?
- doit elle etre accessible ? dans ce cas, il faut la passer par un des trous de spot, et elle doit etre miniature (diametre du trou = 70mm)
C'est pour simplifier le câblage, metre la boite à côté du transfo
moko a écrit :
du tableau au plafond j'ai une gaine 16 avec 3 X 1,5 (orange, bleu, vj) sur 2 m
si je mets mon transfo dans le plafond : que faire du fil de terre au primaire
y'a-t-il un risque qu'il chauffe et provoque un incendie ? il est conseillé de l'installer dans un endroit ventilé, mon faux plafond fait 10 cm d'epaisseur sur 4 m2 env, et pas d'isolant (laine de verre etc)
Si le transfo ne necessite pas la terre, ne pas la raccorder, mais elle doit être présente tout de même

Pa de risque qu'il chaufe, mais il doit rester accessible sans casser le plafond.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités