volume sdb

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
david701
De passage
De passage
Messages : 57
Enregistré le : jeu. 25 déc. 2008 13:29
Contact :

volume sdb

Message par david701 »

Bonjour, dans la douche spot ip 65 ou ip 54, c'est au plafond de ma douche, je suis à 2m30 du receveur est-ce que le ip 54 suffit cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: voulume sdb

Message par Carminas »

Bonsoir

A plus de 2m25 du fond de la douche, vous etes hors volume.
Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez sans aucune restriction.

A vous de faire cela avec bon sens.
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: voulume sdb

Message par RFco »

hello


Bah oui, avec bon sens


Je ne suis pas tout petit mais pas tout grand (Carminas le sait), mais bras levés je suis à 2m40



à réfléchir donc



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
david701
De passage
De passage
Messages : 57
Enregistré le : jeu. 25 déc. 2008 13:29
Contact :

Re: volume sdb

Message par david701 »

merci pour vos reponse
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités