Dispositif de coupure d'urgence
- cedrikkk13
- Assidu

- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Dispositif de coupure d'urgence
Bonjour amis Volta,
toujours dans l'esprit de rénover des tableaux électriques et après avoir fait le tour des mes bouquins et recherches sur internet (où j'ai trouvé quelques réponses de Carminas) j'ai quelques doutes que j'aimerais éclaircir..
Carminas a dit sur un autre site:
- un interrupteur sectionneur 63A comme celui que vous avez mis en lien placé en tête du tableau, bien visible à l'écart du reste, voire dans un petit tableau 2 ou 4 modules placé à coté
- un disjoncteur 30/60A type EDF non différentiel, placé sur une platine à côté du tableau
- un disjoncteur 30/60A type EDF 500mA sélectif, placé sur une platine à côté du tableau
ça ok.
1)Mais si le tableau comporte qu'un seul inter différentiel, est-ce que le différentiel peut servir de coupure d'urgence? Sur un sujet 1 disait oui, l'autre disait que malgré son unique int différentiel les controleurs avaient noté l'absence de dispositif de coupure d'urgence.
C'est vrai que le fait d'avoir 1 différentiel ça ne coupe pas l'alimentation des borniers électriques.. mais c'est pas le but de la coupure d'urgence non plus, donc?
2)Même question si tableau électrique avec 2 inter différentiels?
Est-ce que vous pouvez me dire aussi les réponses en fonction de si c'est une mise en sécurité ou un application stricte de la nf c 15 100?
Merci.
toujours dans l'esprit de rénover des tableaux électriques et après avoir fait le tour des mes bouquins et recherches sur internet (où j'ai trouvé quelques réponses de Carminas) j'ai quelques doutes que j'aimerais éclaircir..
Carminas a dit sur un autre site:
- un interrupteur sectionneur 63A comme celui que vous avez mis en lien placé en tête du tableau, bien visible à l'écart du reste, voire dans un petit tableau 2 ou 4 modules placé à coté
- un disjoncteur 30/60A type EDF non différentiel, placé sur une platine à côté du tableau
- un disjoncteur 30/60A type EDF 500mA sélectif, placé sur une platine à côté du tableau
ça ok.
1)Mais si le tableau comporte qu'un seul inter différentiel, est-ce que le différentiel peut servir de coupure d'urgence? Sur un sujet 1 disait oui, l'autre disait que malgré son unique int différentiel les controleurs avaient noté l'absence de dispositif de coupure d'urgence.
C'est vrai que le fait d'avoir 1 différentiel ça ne coupe pas l'alimentation des borniers électriques.. mais c'est pas le but de la coupure d'urgence non plus, donc?
2)Même question si tableau électrique avec 2 inter différentiels?
Est-ce que vous pouvez me dire aussi les réponses en fonction de si c'est une mise en sécurité ou un application stricte de la nf c 15 100?
Merci.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Dispositif de coupure d'urgence
hello
sur 1), merci de donner le lien de la discussion où il est dit qu'il faut une coupure s'il n'y a qu'un seul diff
sur 2), ben oui, si deux ou plus de diffs, il faut une coupure d'urgence
@+
sur 1), merci de donner le lien de la discussion où il est dit qu'il faut une coupure s'il n'y a qu'un seul diff
sur 2), ben oui, si deux ou plus de diffs, il faut une coupure d'urgence
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- cedrikkk13
- Assidu

- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: Dispositif de coupure d'urgence
Merci d'avoir répondu si vite.
Oui voilà: http://www.bricoleurdudimanche.com/foru ... erale.html
T'as répondu rapidement, avant que je n'édite mon message où je demandais d'avoir des réponses dans le cadre d'une mise en sécurité ou dans la cadre de l'application stricte de la nfc 15 100. Les réponses ne sont peut-etre pas les mêmes? plus de tolérance pour la mise en sécurité?
Oui voilà: http://www.bricoleurdudimanche.com/foru ... erale.html
T'as répondu rapidement, avant que je n'édite mon message où je demandais d'avoir des réponses dans le cadre d'une mise en sécurité ou dans la cadre de l'application stricte de la nfc 15 100. Les réponses ne sont peut-etre pas les mêmes? plus de tolérance pour la mise en sécurité?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Dispositif de coupure d'urgence
re
si application stricte de la 15-100, il te faut 2 diffs à minima
si mise en sécurité alors un seul suffit, non?????
pour le reste de tes questions, je pense que le lien que tu donne comporte toutes les réponses souhaitées
@+
si application stricte de la 15-100, il te faut 2 diffs à minima
si mise en sécurité alors un seul suffit, non?????
pour le reste de tes questions, je pense que le lien que tu donne comporte toutes les réponses souhaitées
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- cedrikkk13
- Assidu

- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: Dispositif de coupure d'urgence
Le lien ne répond pas totalement: j'ai toujours ce doute sur le différentiel: carminas dit quel le différentiel suffit (j'ai tendance à croire carminas) et un particulier dit que malgré qu'il n'ait qu'un seul différentiel,à une bonne hauteur (1.50m) le controleur lui a indiqué absence de dispositif de coupure d'urgence (le controleur a pu se tromper) mais du coup j'ai le doute.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Dispositif de coupure d'urgence
carminas a raison une fois de plus
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- cedrikkk13
- Assidu

- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: Dispositif de coupure d'urgence
Parfait, merci beaucoup, une fois de plus..
a+
a+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités