temps de coupure -défaut en schéma TT (TTS)

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

temps de coupure -défaut en schéma TT (TTS)

Message par pericles »

bonjour à tous,
présentation du sujet :
pour vérifier le temps de coupure de la protection lors d’un défaut en schéma TT (TTS prise de terre du Neutre et des masses séparées) ; j’ai fait une calculette avec des listes déroulantes (cela m’évite de consulter les différents tableaux).

- pour calculer le courant de défaut Id, j’utilise la formule : Id= Uo / Ra+Rb
et pour la tension de défaut : Ud = Ra x Id
- pour calculer le courant traversant le corps humain Ic , j’utilise la formule : Ic = Id xRa / Rc + Ra
et pour la tension de contact Uc : Uc = Rc x Ic

la question :
pouvez-vous tester la calculette et me faire part de vos remarques et observations.
je ne suis pas sur de la présentation des listes déroulants, notamment lorsque on revient en arrière.

aussi je réfléchi a faire des résultats directs, mais avec excel 2010 , je ne maîtrise pas bien l’écriture des formules.

je joint un fichier au format Exel
http://www.cjoint.com/c/GHmmWkZlK8U
et le même fichier au format pdf
http://www.cjoint.com/c/GHmmUCFb8NU

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: temps de coupure -défaut en schéma TT (TTS)

Message par Emine »

Bonjour Pericles

je vous remercie beaucoup pour ce travail

pour le moment j'ai deux remarques

Image

1)Vous avez oublié de mettre Rd dans la formule de Id (rectangle vert), normalement F8= F3/(F7+F6+F4) d'après la formule de Id ( rectangle rouge)

2) pour le nom de courant de défaut vous avez utilisé deux nom Id (rectangle jaune) et If (rectangle bleu ) si vous utilisez un seul nom sera mieux ? que pensez vous ?

Cordialement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: temps de coupure -défaut en schéma TT (TTS)

Message par pericles »

bonjour Emine,

la résistance de défaut ( Rd ) est très faible, cela ne modifie pas le calcul ;
j'ai modifié le fichier suivant vos remarques.
J'ai également refait le tableau zone temps-courant pour avoir un affichage direct, il suffit d'afficher la zone pour valider.

Le fichier
https://www.fichier-xls.fr/2017/08/15/c ... schema-tt/

cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: temps de coupure -défaut en schéma TT (TTS)

Message par Emine »

Merci Pericles

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité