Tableau piscine, à quoi sert ce module ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
ratibus
De passage
De passage
Messages : 34
Enregistré le : sam. 30 avr. 2016 09:18
Contact :

Tableau piscine, à quoi sert ce module ?

Message par ratibus »

Bonjour
Pourriez vous me dire à quoi sert le double module de marque FG sur ce tableau piscine ?
Merci.

Image
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau piscine, à quoi sert ce module ?

Message par RFco »

hello


c'est un disjoncteur moteur



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau piscine, à quoi sert ce module ?

Message par RFco »

réglable de 4 à 6.3A selon ce que je crois voir (-selon la mauvaise qualité de la photo)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
ratibus
De passage
De passage
Messages : 34
Enregistré le : sam. 30 avr. 2016 09:18
Contact :

Re: Tableau piscine, à quoi sert ce module ?

Message par ratibus »

Bonjour RFco.
Est-ce un disjoncteur spécifique ou peut-il être remplacé par un disjoncteur standard 2 ampères ? Sur le circuit, il protège juste la bobine d'un contacteur et en parallèle l'entrée du contacteur qui alimente un régulateur de PH Revacool 2 (12,5 W maxi).
Merci.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau piscine, à quoi sert ce module ?

Message par RFco »

ratibus a écrit :Bonjour RFco.
Est-ce un disjoncteur spécifique ou peut-il être remplacé par un disjoncteur standard 2 ampères ? Sur le circuit, il protège juste la bobine d'un contacteur et en parallèle l'entrée du contacteur qui alimente un régulateur de PH Revacool 2 (12,5 W maxi).
Merci.

bizarre


mais si c'est le cas oui, un 2A suffit amplement
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
ratibus
De passage
De passage
Messages : 34
Enregistré le : sam. 30 avr. 2016 09:18
Contact :

Re: Tableau piscine, à quoi sert ce module ?

Message par ratibus »

Pour expliquer le bizarre, à l'origine il y avait une pompe monophasée sur le contacteur (abb b6-30-10). La pompe a lâché l'année dernière et je l'ai remplacée par une pompe tri avec son propre différentiel et contacteur.
Hier c'est le contacteur abb qui a lâché... du coup je veux en profiter pour simplifier le circuit.

Est-il préférable de n'avoir qu'un seul disjoncteur 2a en amont de l'horloge qui protège aussi les contacteurs des circuits en aval (pompe, pac, régulateur) afin d'éviter une cascade de protections ? Je peux mettre un 2a devant chaque contacteur mais il me semble que ce n'est pas vraiment utile.

Merci d'avance.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau piscine, à quoi sert ce module ?

Message par RFco »

hello


tu protège les contacts de commande comme tu le sent


par contre, il est plus que recommandé de protéger comme il faut les moteurs



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
ratibus
De passage
De passage
Messages : 34
Enregistré le : sam. 30 avr. 2016 09:18
Contact :

Re: Tableau piscine, à quoi sert ce module ?

Message par ratibus »

Bonjour

Effectivement, la notice de la pompe préconise un disjoncteur magnéto-thermique lorsqu'elle est alimentée en triphasé, je vais donc changer celui que j'avais installé.
Pour la pac, ce n'est pas spécifié. Le compresseur fonctionne peut-être de manière différente du moteur de la pompe ? Vous en pensez quoi ?

Cordialement,
R.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités