les volumes et la norme récente pour SDB( prises éclairage)

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
2maingauche
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : mer. 25 nov. 2015 11:42
Contact :

les volumes et la norme récente pour SDB( prises éclairage)

Message par 2maingauche »

Bonjour
SDB hauteur plafond 2.60 m;douche à l italienne ; hauteur douche de tête 1.95 m; dimensions au sol : 1.40 x 1.08 .Douche fermée du sol au plafond sur deux cotés avec vitre de séparation de 1.90m de haut positionnée sur le coté 1.40 m .Entrée douche par le coté 1.08 ramené à 0.70 par retour mur sol/plafond coté opposé à la vitre .
Eclairage SDB par plafonnier IP44 qui est actuellement positionné (au plafond) à 1.10 m de l axe de la douche de tête (à l avant en surplomb de la vitre de séparation ) et à 1.40 m de la prise eau douchette .
1/Le plafonnier est il concerné par la norme étant positionné au dessus de 2.25 m de H ou faudrait il qu il soit à 1.2m de l axe de la douche de tête .( en fait le volume 2 est il cantonné en hauteur à 2.25 m ou jusqu au plafond )
2/Un éclairage spot 220v positionné à 2.4 m situé dans le volume 2 doit il être obligatoirement IPx4 ou autre .
3/Que signifie le sigle LES
merci à vous
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: les volumes et la norme récente pour SDB( prises éclair

Message par Carminas »

Bonjour

1 et 2/ à plus de 2m25 du fond de la douche vous êtes hors volume. Donc vous mettez ce que vous voulez

3/ Liaison Equipotenitelle Supplémentaire


Attention vos parois vitrées ne limitent pas les volumes latéralement.
Carminas
Avatar du membre
2maingauche
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : mer. 25 nov. 2015 11:42
Contact :

Re: les volumes et la norme récente pour SDB( prises éclair

Message par 2maingauche »

Bonjour
C est clair .
Je n ai pas tenu compte de la paroi en verre pour définir les volumes .

Merci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités