Section des cables

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
vincentkine84
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. 27 mars 2008 11:59
Contact :

Section des cables

Message par vincentkine84 »

Bonjour, je dois tirer un câble pour aller du compteur disjoncteur installé par EDF en limite de propriété jusqu'à mon disjoncteur à l'intérieur de la maison , soit sur un distance de 100m. Je prévois un abonnement de 9kW avec option heures creuses.
Quel câble dois-je tirer dans le fourreau de 40? 73? 100?, et que dois-je mettre comme fils pilotes ?
Merci.
Vincent.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Section des cables

Message par GAS »

Bonjour,
Voir sur lien:
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394
Câble de 2x50 mm2 pour 45 A monophasé sous foureau de [z_diametre] 63 mm pour l'alimentation
voir sur ce lien:
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
Pour la ligne pilote un câble de 2 x 1,5 mm2 sous fourreau de [z_diametre] 40 devrait convenir :lol:
Cordialement
GAS
Avatar du membre
vincentkine84
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. 27 mars 2008 11:59
Contact :

Re: Section des cables

Message par vincentkine84 »

Merci beaucoup
Vincent
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3497
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section des cables

Message par Carminas »

Bonjour

Pour l'alimentation j'aurai plutôt dit :
- 50² pour un disjoncteur de branchement 15/30/45A
- 70² pour un disjoncteur de branchement 30/45/60A
et dans une gaine TPC rouge de 90.

@+
Carminas
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Section des cables

Message par GAS »

Bonjour,
Vous avez raison de compléter mon message Carminas.
La question ne précisait pas en effet la plage de réglage du disjoncteur de branchement ;-) ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités