protection 2 A sur bobine commande

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

protection 2 A sur bobine commande

Message par guidzit »

Bonjour
dans un tableau de répartition, que faut il " obligatoirement" protéger par des disjoncteur 2A
bobine de contacteur J/N, Pilote edf, minuterie.... ?
Merci d'avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: protection 2 A sur bobine commande

Message par Carminas »

Bonjour

En locaux d'habitation :

Il faut une protection par disjoncteur pour tous les circuits.

La norme indique que cela doit être 2A maxi pour : "circuit d'asservissement tarifaire, fil pilote, gestionnaire d'énergie, etc."
Carminas
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: protection 2 A sur bobine commande

Message par Candela »

Bonjour,
Pour moi, le plus important (et souvent négligé), c'est la VMC*. Il s'agit d'un moteur, situé dans les combles en général, environné de bois, laine de verre, poussière, tous matériaux combustibles (oui, la laine de verre en rouleau brûle, même si elle ne propage pas l'incendie). Et un moteur qui fatigue chauffe beaucoup avant de s'arrêter et prend bien plus que son intensité nominale. Une protection adaptée évite l'incendie.
En cas de sinistre, l'expert de la compagnie d'assurances ne manquera pas de relever le défaut de protection s'il est encore apparent et d'en tirer des conséquences...
Cordialement

*certains constructeurs préconisent 1 A sur la notice d'installation
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: protection 2 A sur bobine commande

Message par guidzit »

Bonsoir,
Merci d'etre intervenu dans cette discussion.
Pour la vmc, c'ést prévu, 2A
Mais les commandes (bobine) des télérupteurs ou des minuteries par exemple, il faut les protéger par un 2A?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: protection 2 A sur bobine commande

Message par Carminas »

Non, lorsqu'un télérupteur ou une minuterie est destiné à un circuit d'éclairage, on utilise le même disjoncteur que le circuit d'éclairage pour assurer la protection

Exemple :
Image
Carminas
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: protection 2 A sur bobine commande

Message par Candela »

Bonsoir,
guidzit a écrit : Merci d'etre intervenu dans cette discussion.
Pour la vmc, c'ést prévu, 2A
Mais les commandes (bobine) des télérupteurs ou des minuteries par exemple, il faut les protéger par un 2A?
Pour le reste, c'est ce que Carminas vous a écrit.
Cordialement
Avatar du membre
guidzit
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 3 avr. 2017 21:39
Contact :

Re: protection 2 A sur bobine commande

Message par guidzit »

Parfait
et encore merci
Candela et Carminas :-D :-D
Je passe à une nouvelle discussion, j'ouvre un autre post
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités