interrupteur qui "claque"

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
mille
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : mer. 29 janv. 2014 15:46
Contact :

interrupteur qui "claque"

Message par mille »

bonjour
j'ai installé un inter type LEGRAND CELIANE pour commander 4 lampes GU10/5W/230V
A chaque utilisation de l'interrupteur il grésille ou claque !! e cela malgrès l'avoir changé deja 2x
y a t'il un problème d’amorçage ?? si oui quelle solution pour réduire cela ?? un condensateur ?
merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: interrupteur qui "claque"

Message par Candela »

Bonjour,
C'est un problème de plus en plus courant, car les lampes LED à alimentation directe ont un très mauvais [z_cosphi] , de l'ordre de 0,5. Les LBC ne font pas mieux!
Je n'ai jamais tenté l'expérience, mais un condensateur pourrait effectivement régler le problème; reste à le déterminer avec précision afin d'obtenir une valeur proche de 1.
Pour cela, il faut partir de l'intensité indiquée sur la lampe, en espérant que la puissance active soit exacte et précise.

Tout cela me fait penser que les lampes à alimentation intégrée (LED et LBC), voulues pour que le public puisse remplacer aisément les ampoules à incandescence, ne sont pas une solution d'avenir. Une alimentation intégrée au luminaire offre de multiples avantages:
-facteur de puissance correct (# [z_cosphi] )
-rayonnement réduit
-durée de vie considérablement augmentée
-baisse de coût de l'élément remplaçable (lampe)
-protection des organes de coupure
Mais voilà, ces solutions qui sont la règle en industrie/tertiaire sont difficiles à faire passer en domestique.
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7338
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: interrupteur qui "claque"

Message par RFco »

hello


je n'avais pas vu ce sujet de janvier..


Je pense que Candela a la bonne solution


Cette mode du led me fatigue

Certes, on fait un geste pour la planète, mais il faut voir en combien de temps cela devient rentable


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
mille
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : mer. 29 janv. 2014 15:46
Contact :

Re: interrupteur qui "claque"

Message par mille »

oui merci c'est un peu ce que je pensait ... mon client est penible je vais etre bon pour lui changer l'inter tous les 6 mois .. vu qu'il ne veut rien d'autre que de la led ..... et si je passe en 12v avec transfo ca reglerais le truc ou pas ???
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7338
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: interrupteur qui "claque"

Message par RFco »

Bonjour????????????????




Déjà, mets un ampoule classique en parallèle, histoire de voir comment cela réagit



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
mille
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : mer. 29 janv. 2014 15:46
Contact :

Re: interrupteur qui "claque"

Message par mille »

le bonjour ??????? est il vraiment utile ??
tu crois que j'ai pas deja essayé ???
m'enfin !!!!!
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités