Bonjour,

C'Est mon premier sujet sur le forum et mes premiers pas en électricité. Merci à tout ceux qui font vivre ce forum, c'est génial d'Avoir des conseils de connaisseurs.

Je fabrique une étuve pour faire du fromage qui doit se maintenir à 25°C. Pour cela j'Ai acheter un thermorégulateur et un télérupteur qui est sensé faire fonctionner un petit chauffage afin de réchauffer une toute petite cellule. Le régulateur sort du 2A, j'ai réussi à faire fonctionner un frigo en le branchant directement dessus.
Pour le radiateur le problème est plus compliqué car il fait 8A. J'ai donc le projet de mettre un relais.

J'ai fait un branchement qui donne un résultat déconcertant. Le télérupteur se déclenche lorsque la température de consigne est atteinte. Il fait bien un clic à chaque fois, mais une fois sur deux il reste sur la même position.

JE ne peux pas me l'expliquer, ça me dépasse.

Voici toutes les caractéristiques :

L'appareil à faire fonctionner fait 8ampères. Tout est en monophasé et 220v. le régulateur est un FOX 1004 qui sort 2A. Le télérupteur est Schneider 16A associé à un disjoncteur. J'ai utilisé le schéma de branchement suivant :
https://4.bp.blogspot.com/-EG7QsA9757E/ ... r+bipo.png

Ce qui est indiqué comme des interrupteurs est dans mon cas le régulateur. Je me suis peut être planté sur toute la ligne ou alors juste dans le branchement. Moi ce qui me parait bizarre c'est que , contrairement aux interrupteurs, il y a de la puissance envoyé dans le télérupteur.

J'espère que vous avez suivi ce que j'ai tenté de vous expliquer :-D ...

Bonne soirée.

Nicolas.
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Télérupteur : disfonctionnement ou mauvais cablage

Message par caydon »

Bonsoir,
Un telerupteur est un relais à accrochage qui a une fonction particulière.
Dans votre cas c est un contacteur qu il faut utilisé.
L'art et la manière...
Avatar du membre
nicow
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 28 févr. 2017 20:17
Contact :

Re: Télérupteur : disfonctionnement ou mauvais cablage

Message par nicow »

Bonjour caydon.

Merci pour ta réponse.
Je me suis procuré un contacteur schneider ICT.
Je ne parviens pas à trouver le branchement adéquat.

Quelqu'un saurait il m'aider à trouver le bon branchement.

Je vous montre le branchement du thermorégulateur:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... X_1004.pdf
C'est page 4.

Merci d'Avance.

Nicolas
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Télérupteur : disfonctionnement ou mauvais cablage

Message par caydon »

Bonsoir,
Brancher le comme votre 1er schéma (avec inter),

Votre thermostat est à brancher comme le schéma de principe avec A1 et A2 du contacteur au borne de repère M

;-)
L'art et la manière...
Avatar du membre
nicow
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 28 févr. 2017 20:17
Contact :

Re: Télérupteur : disfonctionnement ou mauvais cablage

Message par nicow »

Bonjour,

Je vous répond un peu tard excusez moi.
Pardon mais je ne saisi pas ce que vous voulez me dire car si je vous suis à la lettre le branchement me parrait complétement incohérent.
pouvez vous m'expliquer les connexions des points suivant:
- N et Ph du disjoncteur (en haut)
- A1 et A2 du contacteur

nicolas
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Télérupteur : disfonctionnement ou mauvais cablage

Message par caydon »

Bonjour,
Branchez A1 et A2 de votre conracteur aux bornes de repère M du régulateur