Pourquoi 2 Micoms

Message par djcormick »

Bonsoir a tous
Aujourd'hui lors d'une maintenance je suis tomber sur un disjoncteur associer a 2 micom :
1 micom p124 que je connais (homopolaire et max de I)
1 micom p925 que je connais pas du tout.
S'agit t'il d'un micom avec les meme fonction qu'un OPN monter sur le sites sensibles? (prise en compte de la direction ou du dephasage )
Merci par avance
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Pourquoi 2 Micoms

Message par Candela »

Bonjour,
Le MiCom P 925 est une protection wattmétrique homopolaire qui est nécessaire lorsque le réseau est à neutre compensé.
(Voir NFC 13-100 434.3).
La protection homopolaire n'est plus opérante dans ce type de réseau, mais doit être conservée si une réalimentation par un poste à neutre faiblement impédant est possible.
Cordialement
Avatar du membre
djcormick
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 17 oct. 2015 21:22
Contact :

Re: Pourquoi 2 Micoms

Message par djcormick »

Merci Candela
je vais creuser un peu le sujet.