Coffret alimentation piscine

Message par nicoko »

Bonjour à tous

il s'agit d'une piscine qui sera à proximité de la maison

Est il possible de réaliser l'alimentation du coffret de la piscine en tirant un câble depuis le disjoncteur de branchement?

de plus est il possible d'avoir une terre séparé dans le local technique?

ça fait donc 2 prises de terre, une pour la maison, l'autre la piscine.

j'imagine que la réponse est non, mais comme on m'a posé la question et que je n'ai pas trop d'idée de quoi répondre

à priori il sera moins cher selon l'électricien de raccorder un câble sur le coffret de branchement de la maison.

Merci d'avance

Nicolas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Coffret alimentation piscine

Message par RFco »

hello


il est largement préférable de repartir de la maison, surtout avec une terre commune

d'autant que partir direct du DB il va falloir faire des protections séparées (merci la sélectivité).



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Coffret alimentation piscine

Message par RFco »

ah si


si aucun circuit issu des deux alims n'est à proximité l'un de l'autre lors on peut envisager des terres séparées

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Coffret alimentation piscine

Message par Carminas »

Bonjour

Il n'est pas autorisé de mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement
Si vous voulez repartir de là, il faudra faire un petit coffret de dérivation intermédiaire
Image

Quand à la terre je cite le guide Promotelec qui va dans le sens de ce qu'à dit RFCO :

"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
Carminas
Avatar du membre
nicoko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : ven. 5 févr. 2010 22:08
Contact :

Re: Coffret alimentation piscine

Message par nicoko »

Bonjour et merci beaucoup pour tous ces renseignements.

Bonne journée.

Nicolas