Bonjour à tous
Je voudrais savoir comment on protège une prise triphasée sans neutre : dans la maison que j'ai acheté, il y e une qui est protégée par 3 disjoncteurs unipolaires 16A côte-à-côte, mais ils ne sont pas liés mécaniquement.
Autre question : si je voulais la transformer en prise triphasée avec le neutre (pour un autre machine), puis je mettre une protection tétrapolaire (est ce que je pourrai brancher sur la même prise soit la fiche triphasée soit la fiche triphasée + neutre, est ce le même brochage) ?
Merci d'avance
Protection prises triphasé
- flaschgordon
- Assidu

- Messages : 205
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Protetion prises triphasé
Bonjour, la prise triphasée doit être protégée par un disjoncteur tripolaire et non par 3 disjoncteurs unipolaires.
Pour une prise triphasée + neutre, oui il faut la protéger par un disjoncteur tétrapolaire.
Pour "transformer " cette prise:
Soit il s'agit déjà d'une prise triphasée + neutre, il suffit donc d'y ajouter le conducteur neutre
Soit il s'agit d'une prise uniquement triphasée, dans ce cas il faut la remplacer et pour la fiche existante, il faudra la remplacer aussi par une tri + neutre sans y brancher le neutre dessus.
Pour une prise triphasée + neutre, oui il faut la protéger par un disjoncteur tétrapolaire.
Pour "transformer " cette prise:
Soit il s'agit déjà d'une prise triphasée + neutre, il suffit donc d'y ajouter le conducteur neutre
Soit il s'agit d'une prise uniquement triphasée, dans ce cas il faut la remplacer et pour la fiche existante, il faudra la remplacer aussi par une tri + neutre sans y brancher le neutre dessus.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Protetion prises triphasé
hello
je suis toujours pour installer des prises tri+Neutre, car l'expérience me dit que les machines changent de place et que parfois on peut se retrouver embêté....
@+
je suis toujours pour installer des prises tri+Neutre, car l'expérience me dit que les machines changent de place et que parfois on peut se retrouver embêté....
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- flaschgordon
- Assidu

- Messages : 205
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Protetion prises triphasé
Salut, je suis également de cet avis
@+
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités