échauffement des cables

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
lamimarocain
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 21 sept. 2014 21:37
Contact :

échauffement des cables

Message par lamimarocain »

Bonjour,

j'ai un problème d'échauffement des câbles( 4x4X240mm) de 25 m de longueur alimentant une armoire TGBT depuis un transformateur de 1000 KVA portant la charge est a 800 A ce qui est 50% de la puissance du transfo j'ai couplé l'armoire de compensation avec le réseau mais le problème est toujours présent

des solution merci!!!
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: échauffement des cables

Message par Candela »

Bonjour,
il manque quelques (!) éléments pour vous répondre:
-câbles Cu ou Al? U1000 R02V?
-mode de pose, température ambiante, groupement et rangement des conducteurs (nappe, trèfle et ordre des phases)
-tension secondaire TR (Si c'est 410V, un 1000 kVA a son In à 1408 A, donc 800/1408 ~ 0,57)
- [z_cosphi] après compensation
-présence d'harmoniques? Des mesures? Une analyse?
-vos câbles chauffent: avez-vous une idée de la température (de l'âme dans l'idéal, sinon de surface)

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités