TC 30Kv trop longue ???

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
relecplus
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 2 juil. 2016 20:21
Contact :

TC 30Kv trop longue ???

Message par relecplus »

Salut a tous

Ma question est comme suite :

Lors d'un changement de Transformateur de tension a double rapport 30/5 sur une celluel DM1, le maitre d'oeuvre a emis une critique sur la langeur des nouveau TC par a port au ancien et que cella peut avoir des conséquences par la suit.

1) La critique est t-elle justifier ? [thinking]
2) ya t'il une procédure ou consigne a suivre lors de changement des TC ? [thinking]
Avatar du membre
djcormick
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 17 oct. 2015 21:22
Contact :

Re: TC 30Kv trop longue ???

Message par djcormick »

Bonsoir
Que voulez vous dire? que les TC se rapproche trop des barres? Des photos pourraient aider
Lors de changement de TC il faut juste verifier le couplage et la puissance
Il convient de verifier le rapport des TC grace a une valise .
Cordialement
Avatar du membre
relecplus
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 2 juil. 2016 20:21
Contact :

Re: TC 30Kv trop longue ???

Message par relecplus »

djcormick a écrit :Bonsoir
Que voulez vous dire? que les TC se rapproche trop des barres? Des photos pourraient aider
Lors de changement de TC il faut juste verifier le couplage et la puissance
Il convient de verifier le rapport des TC grace a une valise .
Cordialement
[/url]


Bonsoir et merci pour votre retour

Oui j'ai des photos, nous avons mis en service la cellule le relai de protection affiche les valeurs correcte.http://imgur.com/a/CXxBR

Salutations.
Avatar du membre
djcormick
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 17 oct. 2015 21:22
Contact :

Re: TC 30Kv trop longue ???

Message par djcormick »

Je ne vois rien qui me choque mais attendez la reponse de Candela bien plus caler que moi.
Avatar du membre
relecplus
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 2 juil. 2016 20:21
Contact :

Re: TC 30Kv trop longue ???

Message par relecplus »

djcormick a écrit :Je ne vois rien qui me choque mais attendez la reponse de Candela bien plus caler que moi.
Si tout est a ca place et qu'il ya pas de Non conformité ,cella me convient et je vous remercie pour votre analyse a tout deux.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: TC 30Kv trop longue ???

Message par Candela »

Bonjour,
La distance entre la connection supérieure du disjoncteur et celle du Tc semble effectivement un peu courte.
Seulement il ne s'agit que d'un "sentiment": la seule bonne façon de s'en assurer est de consulter la notice pour vérifier la limite admissible pour la distance d'isolement.
Risque: la cellule ne tient plus la tension d'essai (en principe 70 kV 50Hz/170 kVc). Possibilité d'amorçage en cas de surtension.
En cas de doute, consultez le SAV du fabricant.

Cordialement

Ps: il n'est pas recommandé de faire un essai sur site à 70 kV, cet essai est semi-destructif et doit être pratiqué 1 fois en fin de fabrication.
La C13-100 recommande de se limiter à 80% soit 56 kV.
Vu le matériel à utiliser, ce doit être le dernier recours; cet essai est plutôt à pratiquer pour valider une cellule après réparation.

Edit
Précision: les distances d'isolement spécifiées dans les normes ne sont pas valables pour un matériel préfabriqué. Dans ce cas, c'est le constructeur qui s'engage et communique les valeurs obtenues suite à des essais sous sa responsabilité
Avatar du membre
djcormick
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : sam. 17 oct. 2015 21:22
Contact :

Re: TC 30Kv trop longue ???

Message par djcormick »

Oui c'est vrai je resonnais en 20kv
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: TC 30Kv trop longue ???

Message par Mercure2 »

bonjour

ya t'il une procédure ou consigne a suivre lors de changement des TC

il y' a Caractéristiques tension du réseau
Tension assignée : 20 kV
1)Tenue à fréquence industrielle : 38 kV 1 mn 50Hz
Tenue à l'onde de choc : 95 kV crête
2)le Caractéristique courant du réseau= Ith : 25 kA/1 s
Idyn : 62,5 kA crête
3) la Puissance de précision en VA
4)La Classe de précision ( pour TC Mesure exemple Comptage) , mais je vois sur la photo il s'agit d'un TC Protection en Amont d'un TC Mesure
2) Le rapport de transformation , simple ou double suivant le besoin
par contre je remarque sur la photo des liaisons Souples relies a des Queues de Barre serait 'il possible de faire des liaisons en barre rigide(un peu de façonnage au plieuse) :-x , il faut respecter les distances normalisée

Cordiialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: TC 30Kv trop longue ???

Message par Candela »

Bnjour,
Mercure2 a écrit :.
il y' a Caractéristiques tension du réseau
Tension assignée : 20 kV
1)Tenue à fréquence industrielle : 38 kV 1 mn 50Hz
Tenue à l'onde de choc : 95 kV crête
2)le Caractéristique courant du réseau= Ith : 25 kA/1 s
Idyn : 62,5 kA crête
...sauf que le réseau de notre ami relecplus est en 30 kV:

Tension assignée 36 kV/tenue à fréquence industrielle 70kV 1 mn/Tenue au choc 170 kV

Et les valeurs que vous citez sont celles de l'ancien 17,5/23 kV(sauf tenue à fréquence industrielle: 45 kV en 23 kV). Le niveau 23 kV s'étant avéré insuffisant notamment en milieu rural, en cas d'humidité, pollution, etc a été remplacé en 1972 par le niveau 24 kV toujours en usage:
24 kV est la tension la plus élevé admissible par le matériel en service.
tenue fréquence industrielle 50 kV 1 mn/choc 125 kV

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 10 invités