Installation de spots avec détecteur de mouvement a l extéri

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Installation de spots avec détecteur de mouvement a l extéri

Message par nicoto94 »

Bonjour a vous tous,
J ai comme projet, d installer 3 ou 4 spots 1,2W, 230V:
http://www.cdiscount.com/maison/lampes/ ... 62849.html
avec détecteur de mouvement pour la signalisation de mon escalier extérieur...?
J ai donc envoyé un mail chez legrand pour connaître les détecteurs de mouvements extérieur et ils m ont répondu que cela étaient bien pour moi 069502 mais ils m ont surtout indiqué que j avais obligatoirement besoin d un contacteur réf 412500, chose bizarre pour moi...?!je me permets donc de solliciter votre aide..
Je souhaite bien entendu un détecteur étanche et encastrable mais il est vrai que peut être avec un bouton pour forcé l éclairage en cas de besoin serait peut être judicieux..?!
J attends vos conseils. D avance merci

Envoyé de mon H60-L04 en utilisant Tapatalk
Avatar du membre
maco-ska
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 24 nov. 2016 19:12
Contact :

Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex

Message par maco-ska »

Bonjour,

Combien de détecteurs compte tu installer ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3512
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex

Message par Carminas »

Bonjour

Avec 4 spots de 1,2W, vous n'avez pas besoin de contacteur
Vous etes certain qu'ils n'ont pas compris 1,2kW ?

En encastré, ce qu'il vous ont proposé convient (il faut prévoir le support en complément)

Avec des LED, prendre un modèle 3 fils avec neutre.

Pour la marche forcée, il suffit de mettre un interrupteur en parallèle des détecteurs

Image
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex

Message par nicoto94 »

Bonjour a vous tous et merci pour vos réponses...
J ai demandé par deux fois au service technique a LEGRAND et ils m ont répondu que c était obligatoire...?!
Voila leur réponse:

"Suite à votre demande par mail, vous trouverez ci-joint la notice concernant la référence produit 069502.
Vous verrez le tableau de charge.
Les leds n'en faisant pas partie, car le produit n'est pas capable de les gérer en direct, vous ne pouvez le faire que avec le contacteur.
Ce dernier fait lui parti des charge compatibles et permet donc de faire l'intermédiaire entre vos leds et le 069502."
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3512
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex

Message par Carminas »

Donc insérer un contacteur comme ils le disent
Mais faites quand meme un essai auparavant
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex

Message par nicoto94 »

Carminas a écrit :En encastré, ce qu'il vous ont proposé convient (il faut prévoir le support en complément)
Qu appelles tu par support??
Carminas a écrit :Avec des LED, prendre un modèle 3 fils avec neutre.
Le modèle 069502 est bien un 3 fils avec neutre?
Merci pour ton aide
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex

Message par nicoto94 »

maco-ska a écrit :Bonjour,

Combien de détecteurs compte tu installer ?
1 seul détecteur
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex

Message par nicoto94 »

Carminas a écrit :Donc insérer un contacteur comme ils le disent
Mais faites quand meme un essai auparavant
Mais comment dois je le brancher avec un détecteur et un interrupteur??
Quand tu me dis d essayer, cela ne va pas griller un produit????!..
D avance merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3512
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex

Message par Carminas »

J'ai mis le schéma plus haut

Non cela ne va pas le griller.
Cela va juste ne pas s'allumer ou au contraire rester allumer tout le temps ou cela va clignoter
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 222
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: Installation de spots avec détecteur de mouvement a l ex

Message par nicoto94 »

Carminas a écrit :J'ai mis le schéma plus haut

Non cela ne va pas le griller.
Cela va juste ne pas s'allumer ou au contraire rester allumer tout le temps ou cela va clignoter
Sur ton schéma; il y a les éclairages, un interrupteur, un disjoncteur mais pas de contacteur..?!
Donc j en prends un quand même, mais pour toi il y en a pas besoin????
J espère qu il va servir pour le prix qu il coûte...?!
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités