la temporisation des détecteur de présence (éclairage)

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

la temporisation des détecteur de présence (éclairage)

Message par Emine »

Bonjour

Pour les détecteurs de présence (éclairage) il y a un paramètre qui s’appelle la plage de temporisation si on règle cette plage à 15 min.

Dans une salle l’éclairage est commandé par un détecteur de présence dès que une personne entre les lampes vont s’allumer, on suppose que la personne va rester 1 heure
Est-ce que chaque 15 min les lampes s’éteignent ensuite vont s’allumer puisque il y a une personne dans la salle ou les lampes restent allumées pendant 1 heure de façon direct ?

Dans le deuxième cas c.à.d. (les lampes restent allumées pendant 1 heure de façon directe) donc ça sert à quoi les 15 min ?

Merci.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: la temporisation des détecteur de présence (éclairage)

Message par pericles »

bonjour,
Dans un bâtiment tertiaire, il est conseillé de régler des temporisations longues (entre 10 et 15 min) pour éviter une usure prématurée des tubes fluorescents, des extinctions intempestives (notamment lorsqu’on travaille sur un bureau et que l’on fait des petits mouvements, voire pas de mouvement, par exemple dans le cas d’une lecture de document).
Ceci économise de l'énergie et ménage les moyens d'éclairage en évitant des mises en service et hors service inutiles.

voir gestion éclairage-detecteurs ECO 2 | LE06321AD.indd_legrand
réglage du détecteur page 59
http://www.admin.legrandoc.com/files/do ... df#page=59

pour information voir
-solution de pilotage éclairage page 17
https://www.legrand.fr/sites/default/fi ... df#page=17

- Inters détecteurs Guide de conception et d installation_legrand
http://media.ecataleg.be/2012/8/20120822_34591_1.pdf

- Brochure_Argus_web.pdf_schneider
http://www.schneider-electric.fr/docume ... us_web.pdf

- exemple de documentation ( à lire ) concernant un produit, voir aussi les vidéos
il s'agit pour l'exemple d’un Inter détecteur-Double technologie ref 0 488 06
http://www.legrandoc.com/048806

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: la temporisation des détecteur de présence (éclairage)

Message par Emine »

Merci pericles
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: la temporisation des détecteur de présence (éclairage)

Message par pericles »

bonsoir emine,
un complément sur les termes employés pour la gestion de l’éclairage, notamment pour :
- temporisation,
- présence
- absence (on dit aussi non présence)

j’ai surchargé avec des couleurs différentes les termes dans le document "les commandes éclairage", je pense que cela facilite la lecture d’un document.

voir par exemple la page 11 du document
http://www.casimages.com/f.php?f=161109012647565516.pdf

un comparatif entre belges et Français
http://www.casimages.com/f.php?f=161109012805849520.pdf

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: la temporisation des détecteur de présence (éclairage)

Message par Emine »

Merci pericles
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités