Section triphasé

Message par Netbyte »

Salut tout le monde,
J'ai une petite question, car je ne retrouve plus mon mémento promotelec ...
Je bosse actuellement dans une résidence, ou on a transformé une partie des parties communes en nouveau logement.
Ils ne veulent pas poser de nouveau compteur au niveau de la colonne montante pour alimenter ce nouveau logement, ils veulent reprendre l'alimentation sur le comptage des parties communes. Bon ça m'arrange car ils voulaient juste une prise TV et une Tel, ce qui ne passerai pas avec un consuel....
Ok pas de soucis, par contre ce DB est un triphasé 10/30. Quelle section dois je tirer jusqu'au logement (20 mètres) ? Du 5G6 (y a la terre la bas) ou du 5G10 minimum ?
Par contre vu que ça sera du tri, je dois donc cabler la plaque de cuisson en Tétra 20A, 5G2.5 ? Du coup j'espère que la plupart des cuisinières du commerce sont maintenant en tri, car ça sera de la location...

Merci d'avance.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section triphasé

Message par RFco »

bonjour


qui va être le bailleur???


Il est interdit de revendre de l'électricité


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Section triphasé

Message par Netbyte »

La copropriété je crois . Y a un cabinet qui gère ça. Ils vont faire un forfait électricité, sans conso réelle.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section triphasé

Message par RFco »

Bonsoir


A eux de prouver la légalité de ce qu'ils veulent mettre en place


plusieurs soucis

du tri sur le logement

l'abonnement actuel (9kVA je suppose)

Si cela saute, qui renclenche??


si autorisé, je passerais en 36kVA si chauffage élec (car si tri, je pense à ascenseur pour l'immeuble)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Section triphasé

Message par Netbyte »

Salut,
En fait il veulent integrer un forfait electricité dans les charges
Si ça saute c'est le gardien qui reenclenche.
Il y a 3 compteurs tri : les parties communes (eclairage, pc couloir, porte d'entrée, etc) , le compteur assenceur, et le compteur cuisine.

Le db 10/30 tri des parties communes est reglé en 20a. Pas de chauffage electrique (chaufage central)