Alimentation d'halognene
Alimentation d'halognene
Bonsoir,
J'ai 4 mats (poteau en bois) de 8 metres chacun. Je dois les alimenter ; sur chacun , il y a a chaque fois 3 halogenes de 5OO Wattes : ce qui me fait 12 halogenes au total.
le 1er est situé à 40 metres
le 2eme est situé à 60 metres
le 3eme est situé à 160 metres
et le 4eme est situé à 180 metres
du TGBT où j'ai du triphasé.
Voici comment je compte alimenter les halogenes:
Deux solutions, la premiere:
1) J'alimente le 1 mat a partir du TGBT en 3G2,5mm² protegé par un 16 A
le 2 mat a partir du TGBT en 3G2,5mm² protegé par un 16 A
le 3 mat a partir du TGBT en 3G10mm² protegé par un 50 A
le 4 mat a partir du TGBT en 3G10mm² protegé par un 50 A
je prevoit aussi un contacteur mono pour chacun.
et la deuxieme:
Un cable 5G10² du TGBT au 4 eme poteau et je sectionne chaque phase au niveau des candelabres pour remonter jusqu'aux halogenes en 3G2,5mm², (Avec les fameuse derivation en resine).
Laquelle de mes solutions vous paraient la plus adaptées ? Dois je mettre une coupure au niveau des mats ?
Merci
J'ai 4 mats (poteau en bois) de 8 metres chacun. Je dois les alimenter ; sur chacun , il y a a chaque fois 3 halogenes de 5OO Wattes : ce qui me fait 12 halogenes au total.
le 1er est situé à 40 metres
le 2eme est situé à 60 metres
le 3eme est situé à 160 metres
et le 4eme est situé à 180 metres
du TGBT où j'ai du triphasé.
Voici comment je compte alimenter les halogenes:
Deux solutions, la premiere:
1) J'alimente le 1 mat a partir du TGBT en 3G2,5mm² protegé par un 16 A
le 2 mat a partir du TGBT en 3G2,5mm² protegé par un 16 A
le 3 mat a partir du TGBT en 3G10mm² protegé par un 50 A
le 4 mat a partir du TGBT en 3G10mm² protegé par un 50 A
je prevoit aussi un contacteur mono pour chacun.
et la deuxieme:
Un cable 5G10² du TGBT au 4 eme poteau et je sectionne chaque phase au niveau des candelabres pour remonter jusqu'aux halogenes en 3G2,5mm², (Avec les fameuse derivation en resine).
Laquelle de mes solutions vous paraient la plus adaptées ? Dois je mettre une coupure au niveau des mats ?
Merci
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Alimentation d'halognene
bonjour,
J'opterais personnellement pour une alimentation par candélabre, ceci, afin de faciliter l'exploitation et par la suite la maintenance.
Pour déterminer la section de vos canalisations en fonction de leur longueurs je vous conseille d'utiliser la calculette du site :http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10881 pour vous assurer que votre choix respecte bien la chute de tension admissible.
En ce qui concerne les dispositifs de protection contre les surintensités, il serait à mon avis préférable d'adapter leur calibre nominal au courant d'emploi de la charge plutôt qu'à leur section, surtout si cette canalisation doit changer de section en aval des bornes de raccordement du candélabre.
Pensez également à adapter le calibre nominal de vos contacteurs à celui des protections situées immédiatement en amont de chacun d'eux.
J'opterais personnellement pour une alimentation par candélabre, ceci, afin de faciliter l'exploitation et par la suite la maintenance.
Pour déterminer la section de vos canalisations en fonction de leur longueurs je vous conseille d'utiliser la calculette du site :http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10881 pour vous assurer que votre choix respecte bien la chute de tension admissible.
En ce qui concerne les dispositifs de protection contre les surintensités, il serait à mon avis préférable d'adapter leur calibre nominal au courant d'emploi de la charge plutôt qu'à leur section, surtout si cette canalisation doit changer de section en aval des bornes de raccordement du candélabre.
Pensez également à adapter le calibre nominal de vos contacteurs à celui des protections situées immédiatement en amont de chacun d'eux.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Alimentation d'halognene
bjr
installation aerienne ou souterraine ??
installation aerienne ou souterraine ??
Re: Alimentation d'halognene
C'est une installation souterraine.
Re: Alimentation d'halognene
RERE
quelle est votre implantation des fourreaux ,??
quelle est votre implantation des fourreaux ,??
Re: Alimentation d'halognene
Le long des candelabres.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Alimentation d'halognene
Bonsoir,
Avez vous vérifié par le calcul la section de vos câbles en regard de la chute de tension?
Commencez par le faire. Nous vous aiderons par la suite au fur et à mesure de vos questions.
Avez vous vérifié par le calcul la section de vos câbles en regard de la chute de tension?
Commencez par le faire. Nous vous aiderons par la suite au fur et à mesure de vos questions.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Alimentation d'halognene
Je compte faire mon installation , comme decrie si dessus.
Cela vous semble t'il correte ?
Que me proposeriez vous pour ameliorez celle-ci ?
Merci
Cela vous semble t'il correte ?
Que me proposeriez vous pour ameliorez celle-ci ?
Merci
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Alimentation d'halognene
re
En utilisant la calculette que je vous ai indiquée, sur la base d'un courant d'emploi monophasé (220V) de 6,8A et des longueurs que vous donnez, "cela devrait tenir la route".
Vous prévoyez d'installer 1500 Watts par mât soit près de 6,8A. Vous pourriez donc prévoir en amont de chacun de ces circuits une protection et un contacteur de 10A.
En utilisant la calculette que je vous ai indiquée, sur la base d'un courant d'emploi monophasé (220V) de 6,8A et des longueurs que vous donnez, "cela devrait tenir la route".
Vous prévoyez d'installer 1500 Watts par mât soit près de 6,8A. Vous pourriez donc prévoir en amont de chacun de ces circuits une protection et un contacteur de 10A.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Alimentation d'halogene
la deuxieme solution me paressait plus economique, c'est à dire alimenter les projecteurs en 5G*** avec un seule cable.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
