Résistance d'isolement câble souterrain HTA

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Résistance d'isolement câble souterrain HTA

Message par edfhelp »

bonsoir,

1-Quel est la valeur d'une résistance d'isolement d'un câble HTA?

2-Peux t-on trouver cette valeur de résistance d'isolement dans les catalogues des fabricants de câble souterrain HTA?

Merci
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: Résistance d'isolement câble souterrain HTA

Message par Mercure2 »

bonjour

je crois q'il faut tenir compte de la longueur de cable ,l'age de Cable ,le mode de Pose
,le regime de charge ,ca depend de quelle type d'appareils de mesure Mesureurs d'isolement
,tension injectée,
Temps d'injection
il faut avoir des valeurs qui tend vers des MΩ ou GΩ ou beaucoup plus mieux des TΩ
et ne pas avoir des valeurs faible en kΩ

en basse tension ,la regle c'est 1000 Ω /par volt tension utilisation ,pour un départ BT au dessus de 0.4MΩ ,acceptable

Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités