Section PEN - PE

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
CMoi
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 30 juin 2016 16:57
Contact :

Section PEN - PE

Message par CMoi »

Bonjour,

Est-il possible de réduire la section du conducteur principale de protection (16 mm²) par rapport au PEN (35 mm²) en aval de la barrette "d'éclatement" PEN/PE ? (Voir schéma)
En sachant que la section des phases des circuits de l'armoire n'excèdent pas 16 mm² mais l'alimentation de l'armoire est réalisée par un câble 4G35 (je n'ai pas représenté les phases sur le schéma).
Image

Merci,
Avatar du membre
josé garcia
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : dim. 7 août 2016 11:01
Localisation : Côtes d'armor
Contact :

Re: Section PEN - PE

Message par josé garcia »

Bonjour

Il n'y a rien dans les textes qui interdit cela.

La note de calculs de l'installation doit pouvoir vous confirmer que la contrainte thermique de votre conducteur en 16 mm carré n'est pas dépassée sur un courant de défaut (if). Cela dépend de la valeur de votre courant de défaut à l'endroit de votre installation et du temps d'élimination de ce défaut par la protection amont (le risque de défaut est faible à ce niveau de la distribution). Sauf sur une installation avec potentiellement de très forts courts-circuits, ça ne m'aurais pas chiffonné lors d'un contrôle.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 7 invités