Lave linge et sèche linge sur même circuit?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
florent48
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : ven. 1 janv. 2010 19:07
Contact :

Lave linge et sèche linge sur même circuit?

Message par florent48 »

Bonjour à vous,
est-il possible ou interdit ou totalement déconseillé de raccorder la prise du lave linge et celle du sèche linge sur le même circuit protégé en 20A?
Voici le détail maintenant, j'avais refaits l'installation électrique de ma maison ancienne à neuf, mais au fil du temps il faut parfois modifier un peu l'aménagement des pièces!
Donc la cuisine au rdc accueillait au début le lave linge, d'aprés vos conseils j'avais fais un tableau secondaire pour la cuisine, avec inter diférentiel, circuit spécialisé pour lave linge etc, bien comme il faut, puis on s'est agrandi et avons fait un cellier dans le garage, donc 2eme tableau secondaire avec inter diférentiel également et circuit spécialisé lave linge et un deuxième spécialisé pour sèche linge, toujours bien comme il faut, en récupérant les disjoncteurs devenus inutiles dans le premier tableau secondaire, mais pour diverses raisons, le cellier redéménage à coté de la cuisine au rdc dans une cave et sera donc raccordé au tableau secondaire de la cuisine là ou c'étais prévu au départ.
Donc vu que j'en ai un peu mare de faire et de refaire, est-il possible de se passer de circuits spécialisés pour lave linge et sèche linge et de raccorder ces deux machines sur le circuit prise 20A dédié à la cave?
Ce circuit n'alimente que cette cave, à savoir le petit coin établi et bricolage et éventuellement les deux machines ci-dessus.
La maison a obtenue le consuel, mais dans le cas cité ci-dessus, que se passerait-il en cas d'incendie?
La puissance de ces deux appareils étant conséquente est-ce supportable pour un circuit 20A?
Ce qui me rebute aussi, c'est que celà fait bien trois fois que je démonte le peigne de connexion de ce tableau pour modifier le nombre des disjoncteurs, j'ai peur que ce ne soit pas bon de dévisser et revisser plusieurs fois les vis des disjoncteurs, celà ne peut-il pas provoquer d'échauffement ou autre défauts à votre avis?
J'arrête là pour les questions, je ne doute pas que vous aurrez cerné le problème!
Merci par avance et bonne aprés midi
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Lave linge et sèche linge sur même circuit?

Message par Carminas »

Bonjour

Vous intervenez sur une installation existante aux normes, et vous voulez la modifier.

Ce que vous faites doit donc respecter la norme en vigueur.
Cette norme impose au minimum 3 circuits spécialisés pour lave-linge, pour le sèche-linge, le four ou le lave-vaisselle.

Vous pouvez toujours vous dire que vous passez outre la norme et que vous regroupez 2 appareils sur le même circuit.
Avec un disjoncteur 20A vous disposez de 4600W qui doit être assez proche de la puissance maxi cumulée des 2 appareils.
Même si cela ne saute pas, vous risquer de tirer une grosse intensité par moment. Vu qu'il y a 2 prises, il y a forcément une connexion intermédiaire toujours source d'échauffement avec de fortes intensités, si le serrage n'est pas de qualité, et pas détectée par les dispositifs de protection traditionnels.

Donc personnellement norme ou pas, j'éviterai ce genre de montage potentiellement dangereux.

Il me semble nettement préférable de défaire et refaire une partie d'un tableau.

@+
Carminas
Avatar du membre
florent48
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : ven. 1 janv. 2010 19:07
Contact :

Re: Lave linge et sèche linge sur même circuit?

Message par florent48 »

Bonjour Carminas,
ma question était vraiment con j'en conviens, désolé!
J'ai donc acheté les disjoncteurs qui me manquait, identiques à ceux déjà présents (siemens).
Donc, le tableau secondaire comportera au final un ID40A, un 32A four, un 20A congélateur, un 20A chauffage, un 20 A pc cuisine, un 20A pc cave, un 16A lumière et je rajoute donc un 20A lave linge et un 20A sèche linge.

Ce tableau secondaire a été réalisé en 2008 selon un schéma que tu m'avais gentiment fait, il est alimenté directement du bornier du tableau principal en 10mm2 sans protection au départ de la ligne.

La norme a changé depuis 2008 et tu m'avais donc conseillé pour le tableau secondaire situé au garage en 2013, de protéger la ligne avec un disjoncteur, je suppose qu'à repartir sur du neuf, il est souhaitable pour mon tableau cuisine de modifier le branchement au tableau principal et de faire partir la ligne qui l'alimente sur un disjoncteur dédié à sa protection?

Donc deux questions, l'ID 40A en tête de tableau secondaire sera-t-il suffisant après modification et un 32A en tête de ligne fera-t-il l'affaire?

Merci encore par avance et après confirmation, je me lance!

Bonne soirée à tous
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Lave linge et sèche linge sur même circuit?

Message par Carminas »

Bonjour

Vu le nombre et le type de circuits prévus' prévoir plutôt un Disj 40A au départ

Pas de probléme pour l'ID 40A vu qu'il t'a a un disjoncteur 40A maxi en amont
Carminas
Avatar du membre
florent48
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : ven. 1 janv. 2010 19:07
Contact :

Re: Lave linge et sèche linge sur même circuit?

Message par florent48 »

Bonjour à vous,
je m'aperçois en relisant la norme nfc15 100 (ce qui ne fait pas de mal!), que dans mon cas (1x32A + 6x20A + 1x16A de disjoncteurs), il faudrait vraiment un ID 63A à la place du 40A présent actuellement car courant assigné total de 94A.
Ils disent que suite au calcul de courant assigné il faut prendre un ID d'intensité supérieure au chiffre trouvé (94A dans mon cas), donc un 63 serait déconseillé aussi?
Ca va de soi que tous les appareils ne fonctionnent pas en même temps et pas à puissance maximum, quel est le risque de garder le 40A en tête de ce tableau secondaire?
Juste un manque disponible de puissance et coupure de l'alimentation si ça tire trop ou plus grave du genre surchauffe ou autre?
Merci d'avance pour la précision
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Lave linge et sèche linge sur même circuit?

Message par Carminas »

Bonsoir

A partir du moment où il y a un disjoncteur 40A au départ, vous ne risquez pas de surcharger un ID 40A.
Si vous tiriez trop le disjoncteur 40A sauterait.
Carminas
Avatar du membre
florent48
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : ven. 1 janv. 2010 19:07
Contact :

Re: Lave linge et sèche linge sur même circuit?

Message par florent48 »

Bonjour, une dernière question pour ma culture personnelle si je peux me permettre.
Pour la protection au départ d'une ligne qui alimente un tableau divisionnaire on installe un disjoncteur, 40A dans mon cas, le 40A est difficile à trouver, mais au delà, lorsque l'on a besoin de plus de puissance à l'arrivée, on installe quoi en départ de ligne?
Merci par avance
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Lave linge et sèche linge sur même circuit?

Message par Didier62 »

bonjour,
si vous voulez plus de puissance , on installe un disjoncteur avec un calibre plus élevé: 50,63A etc.....
en veillant bien de mettre le câble qui va avec :-D
Dans l'habitat, vous êtes limité par le calibre du disjoncteur général.

@+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Lave linge et sèche linge sur même circuit?

Message par Carminas »

Oui, si vous avez besoin de plus 40A, il faudra augmenter le calibre du disjoncteur mais impérativement passer sur un câble en 16²

Un disjoncteur 40A se trouve chez n'importe quel grossiste en électricité ou sur une boutique internet ;
exemple
Carminas
Avatar du membre
GlenLB
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 13 mars 2023 19:10
Contact :

Re: Lave linge et sèche linge sur même circuit?

Message par GlenLB »

Bonjour,

Je me permets de relancer ce sujet car je cherchais aussi des infos pour brancher un sèche-linge à un disjoncteur.
J'ai trouvé aujourd'hui cette ressource qui peut aider d'autres personnes qui se posent les mêmes questions : https://www.1coindenature.fr/puissance- ... che-linge/
Il y est dit que le sèche-linge doit être d'une intensité de 20A, et qu'il doit être sur un circuit unique.
Ils parlent aussi d'un différenciel de type AC ou A, sans préciser... lequel choisir ? J'ai vu ailleurs que le A serait meilleur ?

Merci.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités