prises plan de travail cuisine

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 341
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

prises plan de travail cuisine

Message par pepsi »

Bonjour,

j'ai un circuit prise sur lequel il y a le réfrigérateur et 1 seule prise , je désirerai rajouter 4 prises sur le plan de travail ,le circuit est en 2.5,

est ce que je suis dans les normes ?

Merci pour vos réponses
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: prises plan de travail cuisine

Message par Carminas »

Bonsoir

On parle de quelle norme avant ou après amendement A5 (nov 2015) ?
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 341
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: prises plan de travail cuisine

Message par pepsi »

Bonsoir Carminas,

Désolé pour le manque de précision concernant la norme,il s'agit de la norme avant l'amendement de novembre 2015.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: prises plan de travail cuisine

Message par Carminas »

Et bien dans ce cas, 8 prises maxi par circuit en 2,5² sachant que les prises doubles comptent pour 1...

Prévoir au moins 6 prises dans la cuisine dont 4 prises au dessus du plan de travail (si cuisine de plus de 4m²)

La prise du frigo peut faire partie des 6 prises

@+
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 341
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: prises plan de travail cuisine

Message par pepsi »

Bonsoir Carminas,

Merci pour votre réponse,je peut donc rajouter mes 4 prises

Bonne fin de soirée
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités