Bonjour,
Sur une installation existante, donc câbles et disjoncteurs existants
Quand est il pour un disjoncteur C60N 63A 4P Courbe (C)
Isd 630A
Ik1 min 347A
Ik2 min 240 A
Déclenchement supérieur à 5 secondes selon les courbes,
Peut-on utiliser le paragraphe :
435 Coordination entre la protection contre les surcharges et la protection contre les
courts-circuits / 435.1 Protections assurées par le même dispositif
434.3 Dispense de protection contre les courts-circuits
Il est admis de se dispenser de protection contre les courts-circuits si les deux conditions suivantes
sont simultanément remplies :
a) la canalisation est réalisée de manière à réduire au minimum le risque d’un court-circuit (voir
434.2.2.1 b) ;
b) la canalisation ne doit pas être placée à proximité de matériaux combustibles.
pour justifier de l'emploi de ce disjoncteur car le tableau 43A ne traite pas des coupures supérieur à 5 secondes pour vérifier la contrainte thermique appliqué au câble AR2V 5G35.
Même un courbe B ne verrait pas Ik2 en moins de 5 secondes!
Est ce que le bureau de controle peut me refuser ma note de calcul avec la dispense de calcul aux courts circuits?
Qui a déjà eu le cas?
Merci pour vos réponses
Interprétation des courbes à chaud et à froid
- mortevielle
- De passage

- Messages : 87
- Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
- Contact :
Re: Interprétation des courbes à chaud et à froid
Bonjour,
Si je ne me trompe pas la nfc-15100, impose de couper les courants de court circuit en moins de 5 seconde et sur magnétique.
La dérogation d'un dispositif commun ne s'applique pas, car si vous détecter sur thermique un CC il faut au moins que ce soit en moins de 5 seconde dans tous les cas.
Dans l'autre cas, il faut que votre canalisation soit de courte longueur.
Bien à vous,
Si je ne me trompe pas la nfc-15100, impose de couper les courants de court circuit en moins de 5 seconde et sur magnétique.
La dérogation d'un dispositif commun ne s'applique pas, car si vous détecter sur thermique un CC il faut au moins que ce soit en moins de 5 seconde dans tous les cas.
Dans l'autre cas, il faut que votre canalisation soit de courte longueur.
Bien à vous,
Re: Interprétation des courbes à chaud et à froid
Bonjour,
Oui c'est clair 5 Secondes c'est 5 secondes,
Il y a plus cas changer le câble et la protection!
ah moins que le bureau de contrôle tolère ce cas
car il faudrait un défaut dans un tableau divisionnaire
Lors de l'utilisation du groupe électrogène de sécurité.
Merci
Oui c'est clair 5 Secondes c'est 5 secondes,
Il y a plus cas changer le câble et la protection!
ah moins que le bureau de contrôle tolère ce cas
car il faudrait un défaut dans un tableau divisionnaire
Lors de l'utilisation du groupe électrogène de sécurité.
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités