bonsoir,
Au niveau du disjoncteur de la cellule du poste de distribution HTA/BT : 20 000 V /400 v
Y a t-il un réglage homopolaire au niveau du disjoncteur de la cellule HTA avec des câbles souterrains dans un réseau HTA/BT?
Merci
réglage homopolaire sur réseau HTA/BT : 20 kV/400V
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: réglage homopolaire sur réseau HTA/BT : 20 kV/400V
Bonjour,
Dans le cas très général d'un disjoncteur à double sectionnement (départ par barres), le courant homopolaire est mesuré par sommation (montage Nicholson-Holmgreen) , ce qui introduit une imprécision et nécessite de régler le seuil homopolaire à au moins 12% de l'In des TC. C'est une valeur assez élevée, et parfois cela ne suffit pas.
Dans le cas d'un départ par câble, il est fortement recommandé d'utiliser un tore. Dans ce cas, la C13-100 recommande un réglage légèrement supérieur "au courant résiduel qui apparaît, compte tenu du pourcentage de retour, du relais, par suite de la capacité homopolaire des installations à haute tension, lors d'un défaut franc phase-terre survenant sur le reste du réseau haute tension."
Ce dernier réglage est beaucoup plus précis.
Cordialement
Dans le cas très général d'un disjoncteur à double sectionnement (départ par barres), le courant homopolaire est mesuré par sommation (montage Nicholson-Holmgreen) , ce qui introduit une imprécision et nécessite de régler le seuil homopolaire à au moins 12% de l'In des TC. C'est une valeur assez élevée, et parfois cela ne suffit pas.
Dans le cas d'un départ par câble, il est fortement recommandé d'utiliser un tore. Dans ce cas, la C13-100 recommande un réglage légèrement supérieur "au courant résiduel qui apparaît, compte tenu du pourcentage de retour, du relais, par suite de la capacité homopolaire des installations à haute tension, lors d'un défaut franc phase-terre survenant sur le reste du réseau haute tension."
Ce dernier réglage est beaucoup plus précis.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
