transformateur

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
fred3902
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 2 mars 2016 21:51
Contact :

transformateur

Message par fred3902 »

BONJOUR
je cherche a calculer le courant de court circuit (Icc), coté basse tension d un transformateur
630KVA 15000V/400V Ucc 4%
merci d avance
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: transformateur

Message par Mercure2 »

Question : le courant de court circuit (Icc), coté basse tension d un transformateur
630KVA 15000V/400V Ucc 4%

Réponse par un calcul simple :
630/400 x Racine Carré 3 =957 A
pour ICC (957 x100)/4=23925 A
24 KA ;le PDC disjoncteur doit étre superieur ou égal

Sauf si je me trempe pas

Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: transformateur

Message par Mercure2 »

Rebonjour

voir le lien suivant : http://marc-sanchez.fr/doku.php?id=transformateur

Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: transformateur

Message par Candela »

Bonjour,
Mercure2 a écrit : pour ICC (957 x100)/4=23925 A
24 KA ;le PDC disjoncteur doit étre superieur ou égal

Sauf si je me trempe pas
1 - il y a une petite erreur: In = 400/0.4 [z_racine3] =909A
Donc Icc théorique = 22,7 kA
2 - cette valeur est par excès, car elle ne tient pas compte de la puissance de court-circuit du réseau amont. Ce calcul suppose qu'elle est infinie...

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1255
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: transformateur

Message par pericles »

bonjour à tous,

apparemment fred3902 ne lit pas toutes les réponses à ses messages !
voir les réponses à la même question le 2 mars 2016
viewtopic.php?f=39&t=10174&p=57637#p57637

pour information, deux tableaux pour le calcul de In et Ik3 du transformateur
- transformateurs immergés
- transformateurs secs
Calcul de In et Ik3 du transformateur_page 10.pdf_ABB
https://library.e.abb.com/public/d35e75 ... df#page=10

cordialement
pericles
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités