bonjour,
Pour un autotransformateur HTA/HTA les prises de réglage sont principalement au primaire ou secondaire?
Merci
Prise de réglage autotransformateur
Re: Prise de réglage autotransformateur
Bonjour
il ya une difference entre la difference entre transformateur et autotransformateur .
Dans les postes transformation HTA/BT l'operation s'opere au niveau des prises enroulements primaire (Commutateurs à vide)
+/- 5 ù ou 10 10%
Cordialement
il ya une difference entre la difference entre transformateur et autotransformateur .
Dans les postes transformation HTA/BT l'operation s'opere au niveau des prises enroulements primaire (Commutateurs à vide)
+/- 5 ù ou 10 10%
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Re: Prise de réglage autotransformateur
Rebonjour
de toutes les facons la diference existe dans la définition Pour un autotransformateur HTA/HTA
Mais quelles domaines de tension ?
Cordialement
de toutes les facons la diference existe dans la définition Pour un autotransformateur HTA/HTA
Mais quelles domaines de tension ?
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Re: Prise de réglage autotransformateur
bonjour,
domaine 20 /15 kV
merci
domaine 20 /15 kV
merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Prise de réglage autotransformateur
Bonjour,
Dans un autotransformateur, il n'y a ni primaire, ni secondaire puis qu'il y a un seul enroulement.
L'emplacement des enroulement de réglage varie selon que c'est U1 ou U2 qui est fixe: on compte au moins 8 schémas différents.
Et il y en a un 9 è: réglage côté point neutre : U12 ou U2 variable et meilleure protection du commutateur contre les surtensions.
Cordialement
Dans un autotransformateur, il n'y a ni primaire, ni secondaire puis qu'il y a un seul enroulement.
L'emplacement des enroulement de réglage varie selon que c'est U1 ou U2 qui est fixe: on compte au moins 8 schémas différents.
Et il y en a un 9 è: réglage côté point neutre : U12 ou U2 variable et meilleure protection du commutateur contre les surtensions.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
