Choix d'un parafoudre

Message par fbe »

Bonjour,
Ma maison est alimentée par une ligne aérienne. Je voudrai installer un parafoudre type 2 comme cela est recommandé en fonction de ma position géographique.
Je me perd un peu dans les catalogues des fabricants. Actuellement le disjoncteur EDF monophasé est calibré sur 30 A et cela me suffit.
Par exemple Hager propose différents modèles:
SPN140C 1P 40 kA type 2
SPN215D 2P 15 kA type 2
Le deuxième est presque 2 fois plus cher, pourtant 2 x 15 kA c'est moins bien que 1 x 40 kA :-D

Quel modèle et quelle marque me proposez vous ?
Avatar du membre
pedro8
Assidu
Assidu
Messages : 126
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 10:35
Contact :

Re: Choix d'un parafoudre

Message par pedro8 »

BJR
LE PLUS EFFICACE ET PLUS CHER LE MATERIEL ADDEE
Avatar du membre
fbe
De passage
De passage
Messages : 69
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 10:26
Contact :

Re: Choix d'un parafoudre

Message par fbe »

C'est quoi le " MATERIEL ADDEE " ?
Est ce qu'un module 1 Pôle ne protège que la phase ?
Avatar du membre
pedro8
Assidu
Assidu
Messages : 126
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 10:35
Contact :

Re: Choix d'un parafoudre

Message par pedro8 »

re
recherche sur ton pc ce sont des specialistes de ce materiel
il faut egalement proteger ta ou tes lignes telephoniques

materie l tres performant
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7341
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Choix d'un parafoudre

Message par RFco »

hello,


voir ici pour le matériel fusadee

http://www.fusadee.com/

Préferer les modeles 15kV équipés de cartouches ZENER qui sont quasi inusables (sauf en cas de vrai coup de foudre) car contrairement aux autres, ces cartouches ne s'usent pas avec le temps et les légers coups de surtension...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...