moteur de compresseur
moteur de compresseur
bonjour a tous, je vient vers vous car j'ai besoin de conseil concernant un compresseur que je vient d'acquerir.
Le soucie premier est qu'il est en 380v donc j'ai lu les solutions de Mr labobine sur le site pour le passé en 220 et j'ai donc branché en triangle avec deux condensateur permanent de 60mF branché en parallele (ce qui ferait 120mF). Donc le moteur tourne (meme si des fois il faut le lancer a la main) mais je trouve qu'il grogne un peu et au bout de 5 ou 6seconde le pressostat coupe l'alim du moteur.
Ma question est de savoir pourquoi le pressostat coupe l'alim ?? moteur fatigué ? condensateur pas assez gros ? moteur trop gros pour le passer en 220 ?
specification du moteur: 230v, 50Hz, 2.2kw, 3cv, 2800trs/min, 7.99A
merci a ceux qui prendront le temps de m'aider.
Le soucie premier est qu'il est en 380v donc j'ai lu les solutions de Mr labobine sur le site pour le passé en 220 et j'ai donc branché en triangle avec deux condensateur permanent de 60mF branché en parallele (ce qui ferait 120mF). Donc le moteur tourne (meme si des fois il faut le lancer a la main) mais je trouve qu'il grogne un peu et au bout de 5 ou 6seconde le pressostat coupe l'alim du moteur.
Ma question est de savoir pourquoi le pressostat coupe l'alim ?? moteur fatigué ? condensateur pas assez gros ? moteur trop gros pour le passer en 220 ?
specification du moteur: 230v, 50Hz, 2.2kw, 3cv, 2800trs/min, 7.99A
merci a ceux qui prendront le temps de m'aider.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur de compresseur
Bonjour,
Le problème c'est que l'on veut faire des voyages de camions de sable avec une 2cv.
J'ai bien mis en garde sur mon site les inconvénients de ce montage :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... TISSEMENT-
et qui stipule que c'est fortement déconseillé pour les compresseurs et vous comprendrez donc pourquoi puisque vous en faites les frais.
La seule solution pour faire fonctionner correctement un compresseur est celle du convertisseur variateur, mais ce n'est évidement pas le même prix (210€ht)
Le problème c'est que l'on veut faire des voyages de camions de sable avec une 2cv.
J'ai bien mis en garde sur mon site les inconvénients de ce montage :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... TISSEMENT-
et qui stipule que c'est fortement déconseillé pour les compresseurs et vous comprendrez donc pourquoi puisque vous en faites les frais.
La seule solution pour faire fonctionner correctement un compresseur est celle du convertisseur variateur, mais ce n'est évidement pas le même prix (210€ht)
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: moteur de compresseur
Merci pour votre réponse clair, le but de mon post était de savoir si il n'y avait pas un autre soucie que le montage 380/220 que je n achete pas de pièces pour rien. Par exemple acheter un variateur alors que le moteur est hs.
Donc le mieux serait soit le variateur ou alors le remplacement du moteur par un monophasé de même puissance ?
Et le pressostat il faudra le remplacer aussi par un mono si je change le moteur ?
Merci
Donc le mieux serait soit le variateur ou alors le remplacement du moteur par un monophasé de même puissance ?
Et le pressostat il faudra le remplacer aussi par un mono si je change le moteur ?
Merci
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur de compresseur
re,
Si vous mettez un moteur mono le pressostat peut rester, mais il serait plus prudent, vue l'intensité de mettre un contacteur qui lui serait commandé par le pressostat.
Au fait en moteur moteur mono mettez un double condensateur sinon suivant la marque vous aurez des difficultés de démarrage.
Si vous mettez un moteur mono le pressostat peut rester, mais il serait plus prudent, vue l'intensité de mettre un contacteur qui lui serait commandé par le pressostat.
Au fait en moteur moteur mono mettez un double condensateur sinon suivant la marque vous aurez des difficultés de démarrage.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: moteur de compresseur
est ce que vous pensez que ce variateur pourrait faire l'affaire ?
http://www.leboncoin.fr/bricolage/940276958.htm?ca=22_s
j'ai regarder sur le site Weg il disent de 0.18 a 4kw
http://www.weg.net/us/Products-Services ... Easy-Drive
merci
http://www.leboncoin.fr/bricolage/940276958.htm?ca=22_s
j'ai regarder sur le site Weg il disent de 0.18 a 4kw
http://www.weg.net/us/Products-Services ... Easy-Drive
merci

- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur de compresseur
re,
Moi je ne donne aucun avis des achats fait à n'importe qui vend du n'importe quoi et la garantie à ce prix là c'est du "débrouillle toi comme tu peux".
Assurez vous d'avoir le livret sinon ce sera la galère.
Moi je ne donne aucun avis des achats fait à n'importe qui vend du n'importe quoi et la garantie à ce prix là c'est du "débrouillle toi comme tu peux".
Assurez vous d'avoir le livret sinon ce sera la galère.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: moteur de compresseur
Bonjour, j ai essayer de demonter la courroie pour faire tourner le moteur à vide et même problème.. C est normal ?
Je pensait que c était du au faite qu'il soit en charge et qu'il forçait trop pour tourner..
Je pensait que c était du au faite qu'il soit en charge et qu'il forçait trop pour tourner..
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur de compresseur
Bonsoir,
Je n'ai pas tout saisi, vous voulez faire tourner le moteur à vide avec quoi ? et quel est ce problème ?
Je n'ai pas tout saisi, vous voulez faire tourner le moteur à vide avec quoi ? et quel est ce problème ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: moteur de compresseur
Re, je me suis dit que si je retirait ce qui fait forcer le moteur peu être qu'il tournerait mais apparemment non toujours le même soucie il tourne 5s et le pressostat coupe.
C est normal ?
C est normal ?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur de compresseur
Bonjour,
Votre moteur fait parrtie de ceux qui ont un très mauvais couple de démarrrage lorsqu'il sont branchés en monophasé avec un condensateur et quoique vous fassiez, à vide, en charge ou avec plus de capacité cela ne changera rien du tout.
Votre moteur fait parrtie de ceux qui ont un très mauvais couple de démarrrage lorsqu'il sont branchés en monophasé avec un condensateur et quoique vous fassiez, à vide, en charge ou avec plus de capacité cela ne changera rien du tout.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités